Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X?
František Miksa:
Pro Vladimír Kadlec: projekt je dobrý jen jako alibi pro úřady, v drtivé většině případů je to jen cár papíru! Pro zákazníka je podstatný jen výkres skutečného provedení.
Kamil Novák:
Citace: František Miksa 05.03.2008, 20:06
projekt je dobrý jen jako alibi pro úřady, v drtivé většině případů je to jen cár papíru!
Myslíte, že kdyby měl tazatel onen "cár papíru", tak že by se zde musel ptát ? :-\
Citace: František Miksa 05.03.2008, 20:06
Pro zákazníka je podstatný jen výkres skutečného provedení.
K čemu myslíte, že by koncový zákazník potřeboval výkres skutečného provedení ? ??
Štefan Beláň:
TO: Hanz
Určitě použijte kabel CYKY 5x10 mm2 nebo CYKY 5x16 mm2 + ovládací kabel CYKY 5x1,5 mm2.
Doporučuji Vám uložit i rezervní trubku pro budoucí napojení branky a podobně.
Pavel Horský:
TO MIKSA: A PODLE ČEHO PAK PROVEDE REVIZNÍ TECHNIK REVIZNÍ ZPRÁVU? CO? DOPLŇTE SI NEJPRVE VĚDOMOSTI A PAK NEBUDETE VYKŘIKOVAT TAKOVÉ VOLOVINY! (fool)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana