Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X?
Hanz:
Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Jaký průřez?
Merick Kir:
Citace: Hanz 03.03.2008, 22:10
Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X? Jaký průřez?
Asi to smažu!
Kamil Novák:
Citace: Administrátor fóra, čistič 03.03.2008, 23:32
Asi to smažu!
Delete ? Dobrý nápad.
Luboš Mezei:
Tak co se to děje? (zle) Smaž te to.
Vladimír Kadlec:
Vážený pane Hanzi, moji předřečníci vám chtěli nepřímo naznačit, abyste použil "vyhledávače" neboť uvedená problematika se zde již mnohokráte řešila.
Já vám přesto alespoň částečně pomůžu. Pokud byste použil kabel 4x musel by mít průřez min. 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AL. Vzhledem k velikosti hlavního jističe před elektroměrem bych vám doporučil min. CYKY 5x6 mm2, ovšem záleží též na vzdálenosti mezi sloupkem s elektroměrem a domovní rozvodnicí s ohledem na úbytky napětí, event. na možností navýšení příkonu v budoucnosti. Současně bych vám doporučil do výkopu uložit též ovládací kabel CYKY 3x1,5 mm2 pro možnost potencionálníh o využití tzv. nočního proudu (sazby NT) ev. ovládaní el. topení (vím, že to v současné době již není na pořadu dne). Chtělo by to více údajů. A samozřejmě se nezbývá zeptat: a co projekt?