Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X?  (Přečteno 5708 krát)
Hanz
« kdy: 03.03.2008, 22:10 »

Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít  kabel? 4X nebo 5X? Jaký průřez?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.03.2008, 23:32 »

Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít  kabel? 4X nebo 5X? Jaký průřez?
Asi to smažu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.03.2008, 23:36 »

Asi to smažu!

Delete ? Dobrý nápad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Luboš Mezei
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 04.03.2008, 07:56 »

Tak co se to děje? zle Smaž te to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.03.2008, 10:16 »

Vážený pane Hanzi, moji předřečníci vám chtěli nepřímo naznačit, abyste použil "vyhledávače" neboť uvedená problematika se zde již mnohokráte řešila.
Já vám přesto alespoň částečně pomůžu. Pokud byste použil kabel 4x musel by mít průřez min. 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AL. Vzhledem k velikosti hlavního jističe před elektroměrem bych vám doporučil min. CYKY 5x6 mm2, ovšem záleží též na vzdálenosti mezi sloupkem s elektroměrem a domovní rozvodnicí s ohledem na úbytky napětí, event. na možností navýšení příkonu v budoucnosti. Současně bych vám doporučil do výkopu uložit též ovládací kabel CYKY 3x1,5 mm2 pro možnost potencionálníh o využití tzv. nočního proudu (sazby NT) ev. ovládaní el. topení (vím, že to v současné době již není na pořadu dne). Chtělo by to více údajů. A samozřejmě se nezbývá zeptat: a co projekt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Miksa
« Odpověď #5 kdy: 05.03.2008, 20:06 »

Pro Vladimír Kadlec: projekt je dobrý jen jako alibi pro úřady, v drtivé většině případů je to jen cár papíru! Pro zákazníka je podstatný jen výkres skutečného provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.03.2008, 20:52 »

projekt je dobrý jen jako alibi pro úřady, v drtivé většině případů je to jen cár papíru!

Myslíte, že kdyby měl tazatel onen "cár papíru",  tak že by se zde musel ptát ?   Nerozhodný


Pro zákazníka je podstatný jen výkres skutečného provedení.

K čemu myslíte, že by koncový zákazník potřeboval výkres skutečného provedení ?   ??

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 05.03.2008, 22:00 »

TO: Hanz

Určitě použijte kabel CYKY 5x10 mm2 nebo CYKY 5x16 mm2 + ovládací kabel CYKY 5x1,5 mm2.
Doporučuji Vám uložit i rezervní trubku pro budoucí napojení branky a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.03.2008, 15:41 »

TO MIKSA:  A PODLE ČEHO PAK PROVEDE REVIZNÍ TECHNIK REVIZNÍ ZPRÁVU? CO? DOPLŇTE SI NEJPRVE VĚDOMOSTI A PAK NEBUDETE VYKŘIKOVAT TAKOVÉ VOLOVINY!   blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.