| | |-+  Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)?  (Přečteno 9497 krát)
Josef Ševčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.03.2008, 21:17 »

Je možné připojit nově instalované zařízení na starý rozvod? Nové zařízení má být připojeno pětivodičově, ale v domě je stará instalace pouze čtyřvodičová. Jedná se o tepelné čerpadlo s venkovní jednotkou. Kabel je CYKY 4Bx2,5 a je jištěn jističem ITV 20A. Díky za rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.03.2008, 23:40 »

Na nové zařízení doporučuji kabel pětivodičový dle výrobce a jeho připojovacích podmínek.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.03.2008, 23:49 »

Bez ohledu na to, o jaké zařízení se jedná, připojte jej tak, jak to výrobce uvádí v návodu.  pozor
Jakákoli odchylka od návodu se může vymstít v podobě ztráty záruky a další odpovědnosti výrobce.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lakatos
« Odpověď #3 kdy: 04.03.2008, 00:12 »

To ce TN-C-S a je to ....Stejnak ji budete muset v budoucnu nechat předělat..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.03.2008, 09:42 »



To Ševčík: Samozřejmě, optimální je v souladu s předpisy vytvořit pevný přívod TN-S. To ale jistě půjde snadno vpřípadě, že je buďto příslušný rozvaděč nejlépe přímo z druhé strany zdi a nebo jen o kousek vedle, případně také, že zrovna hodláte instalaci rekonstruovat. V opačném je relativně nejschůdnější cestou namísto původní 4p zásuvky osadit rozvodnou krabičku (např. 8101 KOPOS),  viz str. 18
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf
a z té vyvést jak 4p tak 5p zásuvku. Kompatibilita je sice zaručena, bezpečnost však zůstává na úrovni stávající instalace ochrany nulováním. Správné řešení vyžaduje pětižilový přívod a proudový chránič 30mA. Berte toto jako nouzové řešení, neodpovídající současným předpisům a z toho pramenící možné důsledky, v lepším případě jen neuznané záruky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Ševčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.03.2008, 19:51 »

Pro upřesnění mého dotazu přikládám nákres provedení připojení tepelného čepradla, které se skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Vše je připojeno pevně a zařízení je namontováno také napevno. Pro přívod bylo použito kabelu Cyky 4Bx2,5, který napájí elektrokotel 9KW již 20 let a je ojištěn jističem ITV 20A/3. Napojeno v krabici Acidur v místnosti poblíž TČ. Pokud bude v provozu TČ nepoběží elektrokotel! Naměřená impedance smyčky byla 0,65 Ohmu. Prosím o vyjádření zda je toto napojení v rozporu s nějakou normou a pokud ano s jakou? Potřebuji provést revizi kvůli sazbě pro PRE.


* Nákres.JPG (44.89 KB, 480x761 - prohlédnuto 803 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 04.03.2008, 20:17 »

TO Ševčík.

Pokud jste provedel rozdělení TN-C na TN-C-S, v té rozbočné krabici, je to špatně. V místě rozdělení soustav, je třeba vodič PE uzemnit. 
No a dále platí že vodič PEN, v soustavě TN-C je nejmenší průřez  10mm2 Cu.
To vše najdezte v ČSN 33 2000-4-41, a dále ČSN 33 2000-5-54.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Josef Ševčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.03.2008, 20:58 »

Pokud tedy potřebuji připojit novou zásuvku v bytě na starou dvouvodičovou soustavu s ochranou nulováním, nemohu od ní napojit další tří vodičově,aniž bych tento bod neuzemnil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 04.03.2008, 21:29 »

Možná jsem to špatně, nebo blbě popsal, tak znova.

Jestliže má výrobce TČ,  ve svém požadavku připojení 5 ti vodičově, Měl jste natáhnout nový kabel z rozvaděče, a né z té krabice rozbočné.

Pkodu hodláte přidat do stávajícího zásuvkové okruhu, další zásuvky, zapojte je dvouvodičově, a né trojvodičově. Samozřejmě bych vám doporučil použít kabel 3C.  V žádnék případě to Nemůžete udělat tak jak popisujete.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Josef Ševčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.03.2008, 21:40 »

Díky za tuto odpověď. Znamená to tedy z domovního rozvaděče natáhnout nový kabel Cyky 5Cx2,5, což nebude jednoduché. A pro to venkovní zařízení je nebo není nutný proudový chránič? Ještě jednou děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.03.2008, 20:31 »

Zařízení s kterým budete pracovat venku je vhodné použít chránič .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Ševčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.03.2008, 21:34 »

Představte si, že potřebuji připojit nově koupený elektrický sporák. Ten se má připojit také pětivodiči, ale běžné instalace v domácnostech mají pouze čtyři. Musím tedy tahat odněkud nový kabel? Každý si to stejně připojí na to co mu kouká ze zdi. A k čemu je potom soustava TN-C-S ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 08.03.2008, 21:48 »

Pokud jste tam měl sporák již dříve, není problém, lze připojit.

Vše je o tom jaký příkon měl ten původní sporák a jaký má příkon nový sporák. Pokud mě paměť neklame, starý sporák měl cca 7,5kW. Čili pokud má nový cca 7,5kW do 8 kW lze připojit.

Pokud Jste ale sporák neměl, je třeba nový kabel z bytové nebo domovní rozvodnice.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace