Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?

<< < (2/2)

Pavel Horský:
A ještě něco.......... ....TO kbulda:  (poklona)  za upozornění, ale jaksi mi chybí tvoje odpověď   >:(

kbulda:
To  Pavel Horský,
nemíchal jsem se do toho proto ,  že jsi odpověděl dobře, ale chtělo to upřesnit na kabel 2B. Když jsem viděl ,  že to přehlédl i Milz, tak jsem na to
pouze upozornil.
Připadá mi ,  že když radí laikovi více lidí, tak je z toho někdy i zmatený, viz částečně i v odkazu :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7578.0.html
Některé diskuse se táhnou zbytečně dlouho a některé uhnou docela dost od původního tématu.

Karel

Václav 3:
  páni kolegové! Mám pocit, že jste si všichni nepovšimli průřezu. Co se pamatuji, tak PRE i ČEZ chtějí ovládací vodič max. průřezu 1,5

Josef Nosek:
1 - 1,5mm do HDO, ve výstupní svorkovnici rozvaděče lze napojit kabel silnější.

Pavel Horský:
Přesně tak