Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
Milz:
Mám tzv. kapličku s dvousazbovým el.měrem a HDO. PR je v RD 55m. Přívodní kabel CYKY 4x10 a mě zajímá jestli mohu použít jako ovládací nulu z kabelu CYKY 3x2,5B?
Pavel Horský:
Ano, můžete. Modrý vodič N. v případě dvou tarifů ( bojler, el. topení) použijte modrý vodič N a hnědý(černý) vodič, který přeznačíte na modro.POZOR! Nikdy nepoužívat vodič PE ( žlutozelený).
ferdo:
Citace: Milz 01.03.2008, 09:16
Mám tzv. kapličku s dvousazbovým el.měrem a HDO. PR je v RD 55m. Přívodní kabel CYKY 4x10 a mě zajímá jestli mohu použít jako ovládací nulu z kabelu CYKY 3x2,5B?
Hádam to bude kábel CYKY 3Cx2.5 mm2
kbulda:
Špatně jste si přečetli otázku.
Milz se ptal na kabel CYKY 3 x 2,5 B !
Pavel Horský:
O.K. Opravdu jsme špatně četli a nebo se spletl sám tazatel. Dnes není kabel CYKY 3Bx2,5mm2 používán. V případě použití tohoto kabelu ze starých zásob pak platí to samé jako u kabelu CYKY-J 3x2,5mm2 jen s tím rozdílem, že přeznačíme na modro i druhý pracovní vodič. Žlutozelený vodič opět NEPOUŽÍVAT!
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana