Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
Filmmaker:
Mam koupeno nekolik (ruzne silnych: 500W - 1000W) halogenovych svetel (takovy ty na stavby, co se prodavaji treba v Baumaxu nebo Obi).
Pouzivam je ke sviceni pri nataceni amaterskych filmu.
Rad bych je zapojil do ctyrzasuvky s vypinacem.
Kolik takovych svetel muzu zapojit do klasicky bytovy zasuvky
(bohuzel jsem laik, takze to nedokazu lip specifikovat), aby se neco nestalo (nedoslo k nakymu zkratu, nevyhodil jsem pojistky nebo ja nevim neco.
Jaroslav Hasala:
Dá se to celkem jednoduše spočítat :
P (výkon ve Watech) = U (napětí ve Voltech) * I (proud v Ampérech)
(Platí pouze pro ohmickou zátěž, jako jsou např. žárovky nebo tepelné spotřebiče)
z toho lze odvodit :
I = P/U (u nás 230V)
Takto můžete spočítat, jaký proud budou odebírat jednotlivá svítidla. Součet proudů současně zapnutých světel by neměl být větší, než je jmenovitý proud předřazeného jisticího prvku.
Nebo na to můžete jít jinak, jednodušeji ... Podle jistícího prvku spočítáte max. možný příkon.
Pokud to bude jistič nebo pojistka 10A, dá se na to připojit max. 2300W, pro 16A to bude 3680W.
Samozřejmě není vhodné jít úplně do maxima.
Dejte také pozor na různé pochybné prodlužky, obvykle bývají určené pro zátěž max 10A.
Filmmaker:
Bohuzel nevim, jakej mam jistic nebo pojistku. Prodluzka, co tu mam, ma na jednom konci napsano 16A/250V a na druhym taky, ale na boku toho konce, do kteryho se zastrkuje kabel, je zase napsano "max. 10/250" (tak nevim co plati).
Ne ze bych tomu moc rozumel, ale budu teda radeji zapojovat maximalne 2000W - tim snad nic nezkazim :) Kazdopadne diky za odpoved. Jen by me jeste zajimalo, co by se stalo, kdybych zapojil vic svetel, nez by to uneslo? Akorat bych vyhodil pojistky, ktery bych pak zase nahodil? Nebo by mohlo dojit k necemu horsimu?
Jinak ty svetla, co mam z Obi, nemaj vypinace. Tak jsem si rekl, ze je zapojim treba do nejaky vicezasuvky s vypinacem, kterym bych je teda vypinal a zapinal (abych je nemusel porad vyndavat a zasouvat do zasuvky). Je to vhodny reseni?
Jaroslav Hasala:
Platí ten nižší údaj, na zásuvce, tedy 10A.
Rozhodně by se to nemělo překračovat, tyto prodlužky se při přetížení mohou poškodit a potom se mohou stát nebezpečné, jednak z hlediska nebezpečí požáru, ale i z hlediska úrazu el. proudem.
Co se týká pevných zásuvek, pokud by jste okruh přetížil, vypadl by jistič nebo by se přepálila pojistka.
Nedojde k tomu okamžitě, ale až po nějaké době. Doba vypnutí se zkracuje s mírou přetížení.
Příklad : Pokud by jste okruh přetížil o 10%, vypadl by jistič asi za půl hodiny.
20% - 10 min.
50% - 1 min.
100% - 5 sec
Uváděné hodnoty jsou jen velmi hrubým odhadem, pro představu, jak to funguje. Konkrétní vypínací časy záleží na konkrétním typu jističe nebo pojistky.
Samozřejmě, přetěžování instalace určitě není dobré, zejména u starších instalací by to nemuselo dopadnout dobře. Ale i normální provoz větších spotřebičů může být pro staré instalace posledním hřebíkem do rakve ... ;)
Pokud to budete připojovat do nějaké staré instalace, nebyla od věci kontrola nebo lépe revize této instalace.
Konkrétně by se měla provést hlavně kontrola "impedance poruchové smyčky". Dále by nebylo od věci provést dotažení spojů (zejména, pokud jsou tam hliníkové vodiče).
Co se týká vypínačů na prodlužkách, nepřijde mi to jako nějaká zvláštní výhoda, snad jen pro centrální vypínání. Zřejmě bude nutné za provozu svítidla různě zapínat a vypínat, podle mého soudu by byly vhodnější nějaké vypínače u jednotlivých svítidel. Nabízí se, použít pro toto šňůrové vypínače.
Pokud se obráte na nějakého elektrikáře, kvůli té kontrole instalace, toto už by jistě vyřešil také.
Filmmaker:
No, nakup (napr. troj)zasuvky s vypinacem jsem myslel jako rychly reseni. Neznam nikoho, kdo by mi vyrobil samostatny vypinace na tech svetlech.
A ta svetla chci zapojovat vsude mozne (kde budeme zrovna natacet), tedy ne v jednom konkretnim byte. Volat elektrikare pred kazdym natacenim v konkretni lokaci by pro nas byl bohuzel moc velky luxus :) Proto jsem chtel spis nejakou "univerzalni" odpoved (ackoli zadna nejspis neni :) Tak snad se zapojenim jednoho 1000W svetla a dvou 500W svetel do jedny zasuvky nic neposkodi :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana