Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
J Lhava:
Jedna z nejvetsich tragedii je, ze vsemozni "odbornici" v oboru dimenzuji prurezy kabelu klidne i podle katalogovych udaju vyrobcu. Zatizitelnost ve vzduchu / v zemi je ... a uz to mydli. Pritom jedine spravne tabulky pro dimenzovani jsou v CSN 33 2000-5-52 ed. 2
Milan Hudec:
Citace: Jan Hlavatý. 25.04.2017, 07:53
Jedna z nejvetsich tragedii je, ze vsemozni "odbornici" v oboru dimenzuji prurezy kabelu klidne i podle katalogovych udaju vyrobcu. Zatizitelnost ve vzduchu / v zemi je ... a uz to mydli. Pritom jedine spravne tabulky pro dimenzovani jsou v CSN 33 2000-5-52 ed. 2
Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 24.04.2017, 21:57
SICHR je "sichr"...
Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...
Bohužel SICHR neovládá rozlišit soubor kabelů chráněných coby celek.
Zdeněk Friedrich:
To mi připomnělo, že se chci zeptat. Používá někdo pavouka? Jak se zdá, ve valné většině využíváme Sichr.
Jirka Š. Svejkovský:
Kromě Sichru používáme ještě ABB DOC, který umí i vn. Velmi robustní řešení, i když není zadarmo.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana