Jaroslav Ratiborský:
Jedná se o podmínku dle které Rb/Re je rovno nebo je menší než 50V/Uo-50 V. Kdy je nutno provést výpočet Re ?

Rozmahel Vladimír:
Je to v tom článku. Rozumím tomu tak, že provozovatel napájecí sítě. Tzn. místně příslušný distributor, nebo u vlastního trafa provozovatel. Chápu to jako silové rozvody nn a instalaci v objektu. Ta podmínka platí pro silové rozvody.
Odpor Rb  odpor uzemnění sítě zemniče měřené paralelně - v síti TN zřejmě postaru "celkový zemní odpor nulovacího vodiče"
Re je zřejmě myšlen odpor uzemnění nepospojované kovové části na el.zařízení nebo v jeho blízkosti.

Jaroslav Ratiborský:
Původně otázka zněla za jakých konkrétních podmínek případně situacích  bude při projektování,montáži a revizi používat tento vzorec ?

Rozmahel Vladimír:
Asi to bude jedno z měření při výchozí nebo pravidelné revizi v takové síti. Např. při výskytu větších vodivých částí v blízkosti vedení se musí zkontrolovat jejich uzemnění. Taky si přečtěte pozn.2 na str.40 normy.

Baloun Miloslav:
Toto ustanovení normativu se používá u sítí, kdy může dojít ke spojení fázového vodiče a země. Napětí vyvolané poruchovým proudem na neživých částech připojených na ochranný vodič by mohlo přesáhnout smluvní hodnotu 50V vzhledem k zemi. Jedná se zejména o venkovní rozvodné sítě. Vztah lze snadno odvodit z podobnosti trojúhelníku při vzdáleném zkratu.