Je pro me zahadou nasledujici vec. Po zapnuti vrtacky ve stavenistnim rozvadeci dochazi k vypadnuti proudoveho chranice (30mA 3 polovy). Na tom by nebylo nic divneho ..jiste chyba zapojeni, vodice N a PE jsou nekde za chranicem v rafinovane maskovanem kontaktu, ...bohuzel nejsou.
A ted k zahade
Postup 1: kdyz rozvadec odpojim od cca 3m do zeme zabouchane zelezne trubky vrtacka se rozjede, ale ne na plny vykon a na kostre (na zivych castech) rozvadece se objevi napeti, FI nevypne. Kdyz nasledne pripjim uzemneni vrtacka zvysi otacky ...napeti na zivych zastech rozvadece zmizi FI nevypne.
Postup 2: rozvedč uzemnim jak se patri zapnu vrtacku (predti zkontroluju ze napeti v zasuvce je pouze v leve dirce vse ostatni je bez napeti)..zapinam vrtacku a FI vypina
Kde je problem?? prilis citlive FI
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.02.2008, 09:24 » |
|
Máte správně zapojenou vrtačku ??.........někol ikrát ke mne přišel známý že mu vyhazuje vrtačka FI.....a ejhle měnil ve vrtačce šnůru, samozdřejmě místo 2 tak si koupil 3 drátovou a nevěděli kam zapojit ten "třetí" drát jak říkal a proto je spojili ve vrtačce....a už si nezavrtali !!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
p.va
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 10.02.2008, 11:32 » |
|
k rozvadeci neni nic krome zminene vrtacky zapojeno...vrt acka je nova (klasika bez zemniciho koliku) doma jede nevyhazuje ....jak sem popisoval rozvadec FI nevyhodi pokud nepustim vrtacku... bez uzemneni rozvadece Fi nevypadava vratacka jede ale ne spravne jakoby se vsechen proud nevracel N vodicem
v obr. prikladam schema zapojeni rozvadece (mel by byt ok)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2008, 12:45 » |
|
U zásuvky 400V zrušit modrý vodič N a napojit vodič PE! Jak můžete na ochranný kontakt zapojit pracovní vodič "N" ?!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2008, 13:15 » |
|
Z toho co vidím na vašem schématu usuzuji, že je přerušený vodič PEN již na přívodním kabelu. Pak vrtačka funguje čistě na přizemění stav. rozvaděče. Po rozpojení tohoto přizemění pak ztratíme vodič PE a kontakt zásuvky "N" se nám spojí se zdánlivým přizemění spotřebiče, který je zapojen v zásuvce 400V/32A ( např. míchačka stojící na vlhké zemi) Pak neni v zásuvce napětí 230V, ale např. 150V a vrtačka má znatelně slabší výkon, nehledě na skutečnost, že můžete někoho zabít u míchačky, než zareaguje proudový chránič na špatné zapojení ( viz. můj předešlý příspěvek)
URČITĚ OSLOVTE CO NEJRYCHLEJI ODBORNÍKA, JINAK SI TO MŮŽETE VYČÍTAT DO KONCE ŽIVOTA!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #8 kdy: 10.02.2008, 14:24 » |
|
Je celkem zřejmé, že je nějaký problém s přívodním vodičem PEN a běží to hlavně na to uzemnění. To vysvětluje ty snížené otáčky vrtačky a napětí na kostře rozvaděče při Nevysvětluje to ovšem problém s vypínáním při zapnutí vrtačky. S tím zřejmě souvisí ten modrý vodič v zásuvce 400V. Ve čtyřpólové zásuvce by měl být ochranný vodič (PE) nikoliv nulový (N). Pokud bude do té zásuvky 400V připojeno něco, co má přirozené uzemnění (to může být třeba ta míchačka) chránič může vypínat, typicky právě po připojení nějaké zátěže na 230V.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Lakatos
|
|
« Odpověď #10 kdy: 10.02.2008, 17:57 » |
|
Proč ten chránič je za jističem ?jak by to mělo být zapojeno?Zásuvka 400V,chráníč,Jistič a zásuvka 230V,chránič,Jistič?To než ten chránič zareáguje a jistič to nevezme,tak budu svítit sám.. ??
|
|
|
|
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 10.02.2008, 19:29 » |
|
Zeptám se laicky : je vůbec přípustné aby v tom rozvaděči byla namontována 4kolíková zásuvka 400 V ? Není to bastl ?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #12 kdy: 10.02.2008, 20:51 » |
|
Čtyřpólové zásuvky jsou obecně přípustné pouze u stávajících instalací. V nových instalacích vždy pětipólové.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 10.02.2008, 22:00 » |
|
Je pro me zahadou nasledujici vec. Po zapnuti vrtacky ve stavenistnim rozvadeci dochazi k vypadnuti proudoveho chranice (30mA 3 polovy). Na tom by nebylo nic divneho ..jiste chyba zapojeni, vodice N a PE jsou nekde za chranicem v rafinovane maskovanem kontaktu, ...bohuzel nejsou.
Mne to pripadá ako keby PEN prichádzajúci do rozvadzača prechádzal sériovo cez nejaký spotrebič potom by sa zariadenie teoreticky mohlo takto chovať inak si to neviem vysvetliť budem zvedavý aká je skutočná príčina tejto poruchy.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 11.02.2008, 08:25 » |
|
Jak jsem již psal, při uzemnění spotřebiče ( vezmeme- li v úvahu i zdánlivé přizemnění), který je napojen ze zás. 400V je vše jasné.
Doufám, že "p.va" pak popíše pravý důvod poruchy
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 11.02.2008, 08:46 » |
|
Taky jsem zvědavý ....
Dotaz: ještě se vrátím ke čtyřkolíkové zásuvce v rozvaděči. Je mi jasné že u dřívějších instalací se používaly 4k. zásuvky. Ale v případě že dojde k rozdělení PEN na PE a N a fáze L1-L3 a N jsou vedeny přes proudový chránič ( PE jím procházet nesmí ) , jak pak mohu přivést na 400V zásuvku jen fáze L1-L3 a N ? Takže na té zásuvce není žádný ochranný vodič ? !
P.S. Vím že kousek blíž je na můstku PE a N spojený ale podle toho nákresu prochází všechny "dráty" přivedené na zásuvku přes FI.
|
|
|
|
|