Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?

<< < (2/2)

Milan Karvánek:
Pospojení v koupelně, ostatně jakož celou instalaci, proveďte dle platné ČSN 332000-7-71 ed.2.

Jaroslav Hasala:
Jak psal kolega Karvánek, základem pro řešení pospojení je ČSN 332000-7-71 ed.2.
Ochranné pospojování řeší článek  701.415.2
Píše se tu (kromě jiné) :
Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.

 (...)

Příkladem cizích vodivých částí jsou:
– kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů;
– kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení;
– kovové části plynovodu;
– přístupné kovové stavební prvky.

Pod pojmem "přístupné" se jednoduše řečeno rozumí to, čeho je možné se dotnout při běžném používání. Pokud je tedy ten U profil zakrytý něčím dalším (deskami) a nedá se tedy na něj sáhnout, nemusel by být připojen na ochranné pospojování.

Na druhou stranu, pokud ty profily pospojeny budou, určitě se tím nic nepokazí.

Miroš Jan:
Než sem odpověděl, kolegové mě ... ;)

Petr Utter:
 (poklona)  p.Hasalovi za vysvětlení, šlo mi ještě o to zda-li takto pospojované části které jsou zemněny zemí přivedenou ze stoupačky ještě propojit se zemí, která jest přivedena ochranným vodičem od hlavního přívodu?

Štefan Beláň:
TO: Utter

Ano, vše propojte. Je to hlavní princip doplňující ochrany místního pospojování.  :)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana