Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
Petr Utter:
V paneláku je ve stoupačkové šachtě provedeno pospojování Cu vodičem vedeným přes všechny patra a spojujícím plynové potrubí a základní konstrukci stoupačkové šachty Toto vedení je ,zdá se i na patě domu uzemněno.
Instalace je kompletne v jádře a koupelně provedena třívodičově + proud chr., včetně třívodič. přívodu do bytu.
Mám pospojovat zbylé části konstrukce tj. U profily se stoupačkovým pospojováním? Myslím si, že ano
Miroš Jan:
To Utter.
Když upřesníte co to je U profil, možná že se doberem správného postupu. ;)
Martin Novák:
Predpokladam, ze kolega Utter myslel hlinikove profily, ktere se pouzivaji pro montaz sadrokartonovy ch "zdi" a podhledu... Taky by mne docela zajimalo - spojovat nebo nespojovat? I kdyz z meho pohledu bych spise rekl, ze je to asi stejna stavebni konstrukce jako "futra" dveri a ty taky pospojit nemusime...
Petr Utter:
"U" profil je připevněn svisle panelům a drží vlastně jednotlivé desky jádra v prostoru. Takže zakončení a upevnění stavby jádra v panelové buňce. Doufám, že se nevyjadřuji příliš neodborně.
Petr Utter:
zapomnel jsem napsat, že profil je ocelový