Připojily by jste střešní okno na jímací soustavu?
Miroslav Mišo:
Citace: Jan Hájek 31.01.2008, 21:47
No snad jen technicky,
na jednom potenciálu už to zřejmě je. V ochranném prostoru jímací soustavy také.
Fyzické připojenní by bylo už ...
Pán Hájek,
mňa ( možno i ďalších ) by viac zaujímal váš názor na pripojenie strešného okna s bleskozvodom v prípade, ak by sa jednalo o nevodivú krytinu ?
Citace: ALCR 31.01.2008, 17:34
Podle mě to střešní okno není velkým kovovým předmětem ve smyslu ČSN 34 1390 čl. 111 a 112 ani nevidí důvod proč by na něj měl výboj přeskakovat, ale občas vydím, že je firmy k jímacímu vedení či svodům připojují.
Alebo záleží v prípade nevodivej krytiny pripojenie strešného okna od vzdialenosti bleskozvodovéh o vedenia poprípade od toho, či je okno v ochrannom priestore?
Ja sa stretávam s pripojením strešných okien na bleskozvod iba výnimočne.
Jan Hájek:
To bylo fotek…. a velkých :) .
Co jsem ještě našel, kromě obligátních chyb, kterými je nepřipojení oplechování atd, bych jako velké chyby viděl: nepřítomnost jímacího vedení na části střech , přítomnost zbytku hromosvodu potvrzuje,že se o střeše jako náhodném jímači neuvažovalo, tomu ostatně neodpovídá ani vzájemné pospojování plechů střechy . Na štítech střech, které jsou velmi ohroženy není jímací soustava, komínky nejsou vykryty , ale asi by bylo jednodušší je pořádně propojit s plechem střechy. Balkonové zábradlí asi také , ,vysí,, ve vzduchu, stejně jako parapety u oken v blízkosti svodu. Také jsem neviděl detail, jestli je okapová roura připojena ke svodu i dole. Drát za ochranném úhelníku by měl být ošetřen v místě zavedení do zemně proti korozi cca 30 cm nad a pod zemí.
Co je nebezpečné je přiblížení jiného potenciálu k součástem jímacího vedení, alarm, ale hlavně přívod klimatizace, který se připojeného oplechování zřejmě dotýká.
Chtělo by to spočítat dostatečné vzdálenosti. Vaše zpráva se mi líbí, používejte pouze prosím slovo hromosvod, uděláte mi radost :) .
PS: Nerez je super, lepší než vložky, s nirem bude možno použít vodič na bázi hliníku , třeba DEHNdrát :) .
Jan Hájek:
To:Miroslav Mišo
Klíčovým parametrem pro připojení či nepřipojení střešního okna, je to zda se nachází v ochranném prostoru hromosvodu a ve větší než dostatečné vzdálenosti od něj či jeho součástí, tak aby si bleskový proud přeskokem na něj cestu na zem nezkrátil.
V případě vodivých střech, je tento spoj většinou realizován opláštěním.
PS: mám pár fotek od hasičů - kombinace střešního okna, hromosvodu, zásuvky .............. ... 8)
Miroslav Mišo:
TO: Hajek
Dakujem za potvrdenie toho, ako som si i ja riesenie predstavoval.
PS: Poprosim link na fotky, alebo ich mozete poslat na : misomiro@seznam.cz
D. :-*