Připojily by jste střešní okno na jímací soustavu?

(1/3) > >>

ALCR:
Připojili by jste toto střešní okno s kovovým oplechováním na svod který prochází těsně vedle okna?

Podle mě to střešní okno není velkým kovovým předmětem ve smyslu ČSN 34 1390 čl. 111 a 112 ani nevidí důvod proč by na něj měl výboj přeskakovat, ale občas vydím, že je firmy k jímacímu vedení či svodům připojují.

 

Milan Karvánek:
Jako zajímavější se mi zdá ta střešní krytina jako celek, to je plech, že?

ALCR:
Jsou to hliníkové šablony toť moderní, oblíbená a rozšířená krytina budovatelů socializmu :),  zelená věž v popředí je měděná ještě z první republiky patřičně opatřená měděnkou ::).

Ze začátku jsem nevěděl jak si s tím poradit jelikož jsem nenašel nějaký článek normy který by řešil vodivou krytinu střechy, v současnosti trvám na tom aby na hraně střechy bylo koncové plechování spojeno se svody stejně jako okapy.

Milan Karvánek:
jj to bude ono.
K plechové krytině se ještě váže čl. 51 c
K tomu oknu a jeho oplechování se ještě váže čl.111 4.odstavec na str.24.

Jan Hájek:
No snad jen technicky,
na jednom potenciálu už to zřejmě je. V ochranném prostoru jímací soustavy také.
Fyzické připojenní by bylo už , ,  pouhým splněním znění , ,  normy. Spíše bych se zaměřil na kontrolu kvality spojení jednotlivých plátů :-) .