Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?

<< < (2/2)

Martin Kurka:
... napojení strojů ze zemního kanálu se používá celkem běžně, musíte ovšem zajistit pár věcí a na to je většinou projekt a určení prostředí nezbytné
- pevné napojení stroje (pokud není průběžný kabel tak přístupná a správně krytá svorkovací krabice). Zásuvky by teoreticky šly, ale prakticky nepřipadají v úvahu (zajištění vodotěsnosti a uživatelské přístupnosti zásuvkového spoje.....)
- předepsané jištění s předepsanou zkratovou odolností
- mechanická ochrana proti zdeformování žlabu (zejména přídavné zábrany proti ještěrkám a bednám s materiálem + předepsané barevné nátěry zábran)
- nálepky elektrického zařízení
- ochrana proti zatečení vody a technologickýc h kapalin - počítejte reálně s možností strojního mytí podlahy, prasknutí vnitřních dešťových svodů v hale, prasknutí hydraulických a vodních hadic u strojů....V případě nedostatečného krytí IP68 pod úrovní podlahy je z elektoinstalac e celoplošné elektrické křeslo.
- důsledné pospojení všech kovových prvků žlabu se strojem i s kanálem (+ rozpojitelné pospojovací svorky ve žlabu) a žlabem protažený pospojovací vodič
- pevnostní výpočet žlabu proti dynamickým účinkům zkratového proudu
- předpis pro instalaci, revize a čištění
- předpis pro kontrolu kanalizačních vpustí na hale apod.


Často se žlab přivaří jak ke konstrukci stroje, tak ke konstrukci kanálu a tím se vyřeší dokonalé elektrické i mechanické spojení

Přikládám dva způsoby - po podlaze (všimněte si všech zábran a plevelného způsobu instalace počítačové sítě) a vystoupání technologickéh o kanálu na podchozí výšku (sdružený kanál se stlačeným vzduchem chladicím okruhem atd.)

Není to tedy triviální, avšak není to ani neřešitelné.
 

raj:
Kazdy se tu na tomto serveru jen vymlouva na projektanta. Alibismus jak za sociku.  Jen hlavne nic nerozhodnout. Projektanti ani dodavatele stroju kolikrat ani nevedi, do jakych podminek jdou a behem pripravy projektu privodu to kolikrat nevi ani onen vyrobce stroje. A terminy bezi a bezi ... Nam jednu postavili napric halou zeleznicni vlecku.... Ale k veci:
1. O jake stroje se jedna ?
2. Co MARS zlaby ?
3. Co specialni vysokozatezove kabely ?
4. Co na problem "utrzeni" stroju a jejich nova instalace. Splnuji bezpecnostni pozadavky pro stroje nove?
5. Co takhle pisemny prikaz nadrizenenho a reakce na nej doporucenym dopisem? (taky alibismus, ale je na papire)
 
Oni si to pani rychleni manazeri predstavuji moc jednoduse. Ale popsaneho papiru se boji jak cert krize.

 

Petr Doležal:
 (jednicka)
Citace: Zdenek Rajmont  01.02.2008, 11:00

....Kazdy se tu na tomto serveru jen vymlouva na projektanta. Alibismus jak za sociku.  Jen hlavne nic nerozhodnout.. ...   
.....Oni si to pani rychleni manazeri predstavuji moc jednoduse. Ale popsaneho papiru se boji jak cert krize....

Vladimír_cz:
Moc  pánové,dám to chlebodárci k uvážení..Už jsem začal přizváním revizního technika ke konzultaci a nahlédnutí do projektové dokumentace(jestli existuje,jemu ji jistě ukážou).....v...

Kamil Novák:
Citace: Zdenek Rajmont  01.02.2008, 11:00

Kazdy se tu na tomto serveru jen vymlouva na projektanta. Alibismus jak za sociku.  Jen hlavne nic nerozhodnout.
Teď možná píchnu do hnizda, ale kdo jiny by měl prvotně rozhodnout ?
Samozřejmě při jasném zadáni investora.


Citace: Zdenek Rajmont  01.02.2008, 11:00

Projektanti ani dodavatele stroju kolikrat ani nevedi, do jakych podminek jdou a behem pripravy projektu privodu to kolikrat nevi ani onen vyrobce stroje.
V takovém případě nevím, lze-li vůbec něco smysluplného namalovat.  :-\


Citace: Zdenek Rajmont  01.02.2008, 11:00

Oni si to pani rychleni manazeri predstavuji moc jednoduse.

Svatá pravda - Chci něco a nevím co a hlavně to chci teď a nejlépe zadarmo.  >:D

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana