Autor Téma: Jakým kabelem propojit elektromotor 11kW?  (Přečteno 4380 krát)
Kotlaba
*
Offline Offline



« kdy: 16.01.2008, 06:41 »

V našich výrobcích používáme asynchronní třífázové elektromotory. Běžně mají takové výkony že na jejich připojení stačí kabel o průřezu vodičů 2,5mm2. Teď se má pár kusů osadit elektromotorem o výkonu 11kW, In=22A. V kabelu potřebujeme 7 vodičů - tři fáze, střední vodič, ochranný vodič, 2 vodiče pro teplotní senzor (tam poteče proud max 2A, mohly by být slabší ale takový běžně dostupný kabel jsem nenašel). Běžně používáme kabel CMSM 7x2,5mm. Podle katalogu je pro proud 15A.
Chci se zeptat, zda by bylo možné pro naši potřebu použít tento kabel i pro elektromotor 11kW. Uvádím že se nejedná o nějaké extra dlouhé vedení jem o úsek mezi hlavní svorkovnicí a svorkovnicí elektromotoru, vzdálenost <1m (od hlavní svorkovnice dále to bude starost zákazníka) a plný proud poteče jen třemi fázovými vodiči (kabel CMSM 3x2,5 má psaný jmenovitý proud 25A, což by mohlo vyhovět),  případně jaký jiný kabel použít. Konstrukce zařízení neumožňuje propojit elektromotor s hlavní svorkovnicí více kabely.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2008, 07:43 »

,
je faktem, že vodič o průřezu 2,5mm je na hraně. Použití vodiče 4mm by bylo vhodnější. Pokud vám neumožňuje konstrukce motoru přívod více kabely, použijte vodiče uložené v plastové ohebné trubce ukončené pomocí adaptaloku, strana 88
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum03_trubky.pdf
Do trubky zatáhněte vodiče dle potřeby, CYA 4 na motor, CYA1 na termokontakt, atd.
Adaptalok upevníte stejně jako kabelovou průchodku a z druhé strany do něj zasunete trubku. Drží spolehlivě, je to výborná věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Fadrný
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.01.2008, 09:46 »

,  jen dotaz, jak řešíte u toho 11 kW motoru rozběh?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 16.01.2008, 10:02 »

Vážený pane Červený,
doporučuji pro tento účel přímo určený LAPP kabel ÖLFLEX®-SERVO 700
0036 151   4 G 4 + (2 x 0,75 + 2 x 1,0) StD - vnější průměr 16mm
http://www.lappgroup.cz/10/cz/webcatalogue/catalogue/1/13/131/1311/index.html
3 černé žíly + 1 žlutozelená 4mm2 + (2 x 0,75mm2 + 2 x 1,0mm2).
Sólo tažení vodičů k  čidlu teploty asi nevyhoví, protože nebudete mít dostatečnou elektrickou pevnost 4kV mezi obvody silovými a obvody PELV, kterými bývá napájena vyhodnocovací elektronika čidel.
Co se týče průřezu, asi ta 4 bude nezbytná, kabel bude asi uložen v souběhu s jinými.
Nakonec tenhle kabel můžete s klidem používat i na ty Vaše menší motorky, průměr pláště je jako u CMSM 7x2,5 a navíc při zapojování je prakticky jasné, kam jde vinutí motoru, kam brzda a kam čidlo teploty.
 


* LAPP_servo.jpg (10.08 KB, 505x64 - prohlédnuto 333 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Kotlaba
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.01.2008, 10:12 »

To připojování je asi takové jako v obrázkové příloze (pokud projde) tak tam nemám moc možností. Co se rozběhu týká, to je věc zákazníků, nevím že by používali něco jiného než stykače.


* DSC04.JPG (87.42 KB, 858x531 - prohlédnuto 324 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.01.2008, 10:19 »

To Martin Kurka:

Vidíte, člověk stále v naší branži získává nové informace, Vaše řešení se mi líbí. Palec vzhůru

Ostatně i do té trubky by bylo možno natáhnout s vodiči k termočidlu samostatný  kabel s dostatečnou elektrickou pevností. Je to jen věcí výběru konečného řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz