Jistic 32A na CYKY 5x2,5 - nejak se mi to nezda
Martin Novák:
Potrebuju poradit. Mam pred sebou projekt, kde je pro napojeni rozvadece primotopu z hlavniho rozvadece predepsan kabel CYKY 5 x 2,5 delky cca 18m s jistenim v hlavnim rozvadeci 3 x 32A (B). Kabel bude ulozen v plastovem zlabu v soubehu s dalsimi dvema kabely 3x1,5 zanedbatelneho zatizeni pro svetla.
Nejak se mi to nezda, logika mi rika ze by tam mel byt budto silnejsi kabel, nebo jisteni 25A. Projektanta bohuzel nejblizsich 14 dni nesezenu (lyzuje) a prace nepocka. Poradi prosim nekdo?
Štefan Beláň:
Pro kabel CYKY 5x2,5 mm2, uložený jak uvádíte v plastovém žlabu, je hodnota jističe proti nadproudu max. 3x20A.
Je ještě možné, že jistič B/3x32A jistí kabel pouze proti zkratu a proti přetížení (nadproudu) je jistič na konci vedení. :-\
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
Agim Sejdaj:
Volil bych variantu zesílení kabelu.Jištění zůstává a nic tím neskazíte.
Pavelka Květoslav:
Kolik kW má ten přímotop ? Nestačí jistič B/25A ? Nebo dejte 5x4mm CYKY a můžete klidně spát , myslim si že o tom že dáte lepší kabel nemusíte informovat projektanta .
Jaroslav Kořínek:
BOHUŽEL neuvádíte příkon pro přímotopy a tak se lze jen domívat neuvedené skutečnosti:
1) jsou dále přímotopy jištěny samostatně
2) jaká bude soudobost odběru
3) nemohlo dojít k "upsání" projektanta
osobně bych volil alternativu kabel CYKY-J 5x4, a změnu bych dodatečně projednal s projektantem (PD dle skutečného provedení)