Jiří Schwarz:
Dovolil bych si doplňující dotaz
- koupelna v podkroví, strop ze "zeleného" sádrokartonu, jaké byste doporučili krytí pro světlo,
je to v zóně 3, celá koupelna přes chránič

Díky

Pavel Tesař:
To Bartoň Jiří
Opravdu si myslíte že v běžné bytové koupelně za zónou dvě, tedy v zóně 3 je prostředí AD5- tryskající voda pod tlakem ?  :o

Bartoň Jiří:
Pane Tesaři, pan Beláň zmínil oplach stěn v zóně 3,ptal jste se kde to je uvedené a tam to uvedené je.
Já si mohu myslet co chcu, ale
při revizi si přečtu v projektu co je to za koupelnu, jaké vlivy se zde vyskytují a podle toho zkontroluji krytí.
Navíc nikde není psané, že tu normu můsíte přesně dodržet, vy to přeci můžete udělat líp. Opravdu znám konkretní běžnou koupelnu, kde je nechtěný oplach stěn masážní hlavicí, běžnu záležitostí, pokud si ovšem už nekoupili novou sprchovou baterii. :) Je to tlak vody nebo ne?
O tom projektant samozřejmě nemůže vědět dopředu a tak potom dle hesla štěstí přeje připraveným.
Pokud je tam napevno instalovaná sprchová hlavice tak jsme zase jinde že.
O tom se dá diskutovat hodiny.

Bartoň Jiří:
pane Schwarzi, pokud je tam sprcha držená v ruce, bez ohledu na to co se tady dočtete, dejte tam IPx4 a můžete klidně spát 8)

Pavel Tesař:
Ano. Jenom mi přijde hloupé, když se někdo zeptá v dobré víře, v jakém krytí má dát do běžné koupelny v zóně tři běžné el. přístroje a vy mu poradíte vodotěsné IP x5. V obyčejné koupelně přeci neoplachujete stěny. Ale o tom se opravdu dá diskutovat hodiny.  ;)