Jaké IP musí mít spotřebič v zóně 3
Josef Ševčík:
Jaké IP musí mít spotřebič v zóně 3?
Štefan Beláň:
TO: Ševčík
Musíte se vyjadřovat přesněji. :-\
Předpokládám, že se ptáte na zónu 3 v koupelnách. Tato zóna se v nové normě ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 nepoužívá.
Krytí elektrických přístrojů mimo zónu 1 a zónu 2 musí vyhovovat působení vlivů dle způsobu užívání prostoru. Takto to bylo stanoveno i v předchozí normě, pouze s upřesněním , že při oplachu stěn v zóně 3 musí být min. krytí IPx5.
Bartoň Jiří:
Při použití některých druhů sprchových baterií je náhodný oplach stěn celkem běžná záležitost :D
Lepší bude IPx5 dodržet 8)
Pavel Tesař:
Kde se prosím v nové normě ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 praví, že el. zařízení v běžných koupelnách za zónou dvě, tedy v zóně 3, musí mít krytí IPx5 ? Já to nemohu najít .
Bartoň Jiří:
Je to uvedeno v ČSN 33 2000 5-51
Vliv AD značí výskyt vody a dle tohoto se určuje krytí. Např AD5
Proti tryskající vodě (pod tlakem) je nutno použít krytí alespoň IPx5
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana