Jak má být zapojena požární siréna?
Jaroslav Hrůza:
to: šohajda
pokud mluvíte o EPS (ne o EZS) tak to bude proto, že se nejedná o revizi ve smyslu elektro, ale o roční kontrolu provozuschopno sti dle vyhl. 246/2001 sb.
revize síťové části se provádějí dle standartních předpisů dle místních podmínek (myslím termíny revizí)
jinak při roční "revizi" se nejedná jenom o přeskoušení hlásičů (to se dělá 1x za 1/2 roku), ale také měření na ústředně, kontrola dodatků požárních směrnic, dokumentace, zkouška návazných zařízení ( je-li to možné) atd...
o tom, jak to na mnoha místech vypadá se šířit nemusím..... (zle)
XL:
Odpověď Redfedbacka je fundovaná a pravdivá - potvrzuji. Jen bych ještě dodal, že je to pododné jako požárněbezpečn ostní zařízení - nouzové osvětlení o kterém se tady v diskuzi již také někde mluvilo. Obecně zbývá ještě dodat, že i pokud do dané budovy není konkrétní požárně bezpečnosní zařízení nařízeno, ale přesto se tam dá, musí pak vyhovovat všem předpisům jako by předepsáno bylo, nelze tedy postupovat systémem "lepší něco než nic.