Rohel 15.7.2003
« kdy: 06.07.2004, 16:04 »

Potřebuji poradit. Je nutno použít za proudovým chráničem chránící světelný a zásuvkový obvod koupelny ještě jističe které budou chránit zvlášť vedení zásuvkového obvodu a zvlášť vedení světelného obvodu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Bureš 15.7.2003
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2004, 16:10 »

I kdyby byl použit proudový chránič s nadproudovou a zkratovou ochranou, tak
pokud budou zainstalovány zásuvky a osvětlení pak v těchto obvodech budou
jističe In 6 A a In 10 A, protože proudové chrániče se v těchto hodnotách prostě
nevyrábí. Pokud by byl použit proudový chránič jako vypínač, tedy nemá nadproudové
a zkratové jištění, pak opět by v obvodech osvětlení a zásuvek musely být zainstalovány
jistící prvky jak jsem již uvedl. Obvody zásuvkové a světelné, případně topné se podle
doporučení ČSN prostě nezdružují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.01.2008, 10:32 »

Doba našťastie pokročila a v súčasnosti nie je problém zakúpiť "chráničo-ističe" (prúdový chránič s nadprúdovou a skratovou ochranou) aj v hodnotách 6A a 10A pri vybavovacom prúde 30mA.

Z koncepčného hľadiska je čistým riešenie použitím prúdového chrániča a ističov na samostatné istenie svetelných a zásuvkových obvodov alebo použitie samostatného chráničo-ističa pre každý z obvodov. Druhé riešenie je prevádzkovo spoľahlivejšie ale drahšie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.