Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
František Leopold:
Také mě zajímalo, kolik by toho prodlužovák snesl, tak jsem zkusil trochu počítat:
I jsem trochu "nastřelil" dle odhadu 1.5mm2=10A, 1mm2=6.7 A..
P=U*I=1541W.., Zkusil jsem pak, jestli by při těchto hodnotách vyšel úbytek dle normy 10%...R vedení= ró*L/S=0.017*20*1=0.34 Ohm..R spotř.=230/6,7=34,33 Ohm..Celk.R= 34.33+0,34´34.67 Ohm..UZdroje=R*I=34,67*6,7=232,3V
Úbytek=Uzdr-Uspotř=232.3-230=2.28 V....A vyšlo :) Snad sem někde neudělal chybu, a pokud ano, napište mi za pět :)
František Leopold:
To by platilo, pokud by byl prodlužovák rozmotaný celý, jak psal kolega Schwarz..Pokud by byl natočen na bubnu, bylo by I i P rozhodně menši..
Miloslav Janoušek:
Tentokrát se hasiči ve zprávě o příčině požáru určitě trefí. :) :D
Petr Doležal:
To TRS:
A díval jste se pozorně ? Proudový údaj bývá napsán na zásuvce či příbalu.
Jiří Fuksa:
Zajímavá odborná diskuse nad neexistujícími vstupními údaji.
Nebo jsem snad někde v zadání přehlédl uvedené údaje:
výrobce kabelu, typ kabelu, druh izolace, okolní teplota, způsob uložení, druh proudu atd.?
Nebo se snad podíval třeba pan Novák do katalogu např. firmy DDA spol. s r.o., než "někoho" oslovil "vrahu"?
Ještě, že kolega Doležal to vzal za správný konec.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana