Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?

<< < (2/2)

Petr Doležal:
Motorový spouštěč je integrovaný přístroj, který m.j. má tu "motorovou spoušť",  což je zjednodušeně řečeno bimetalová spoušť, kopírující tepelný obraz motoru a chránící ho před přetížením a je plynule stavitelná přesně na jmenovitý proud motoru.
viz http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30833
On totiž jistič 10C např. udrží proud 14A po dobu 2 hodin, ale ten motor to určitě nevydrží !

zdenek2752:
.
Myslím že otázka zněla jestli ten jistič vydrží nebo ne. Nikoliv jestli ochrání kompresor.  Kompresor může mít svoje jištění.
VNvNR vám všem  přeje Zdeněk.

Petr Doležal:
Odpovídal jsem panu Amatehlihu, nikoliv panu Amatu, i když mimochodem dle mailové adresy je to jeden a tentýž. Proč ten rozdílný nick, to ví jen Pánbůh.  :-\

A když už jsme u té přesnosti, dotaz nebyl zda jistič vydrží (to by taky mohl být 100A),  ale jestli bude vyhovující   >:(
Jak byste například reagoval na otázku: Je vyhovující jistič 40A na jednofázový zásuvkový obvod v bytě ?

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana