Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
amat:
Pro připojení kompresoru v garáži, 1 fáz.motor 1,5 kW, bude vyhovující stávající 10A jistič? Jaký je asi proudový náraz při zapnutí?
Radek Kroutil:
Stačit bude. Proudový ráz bude cca 50A, na což charakteristik a jističe v B by byla na hranici. Spíš bych doporučil charakteristik u C ;)
Stanislav Havelka.:
Též potvrzuji,že stačí 10A/C...(možná by nebylo špatné nainstalovat motorovou spoušt)..
Miroš Jan:
Pánové, pro jištění elektromotorů, používám vždy motorové spouštěče. ;)
amatehlih:
Ještě bych se rád zeptal,co to je motorová spoušť? Jak pracuje?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana