Co se děje mezi vypadkem sitě a naběhnutim založniho zdroje?
dolac:
Tak schválne pán Krikl, odmeral som svoju jednoduchú UPS-ku (Cyber Power UP425UIT), z ktorej bol napájaný PC. Naozaj sa nič strašne nedeje.
Prikladám 3 namerané priebehy napätia a prúdu za UPS-kou, pri prerušení aj obnovení napájania.
Martin Kurka:
Za UPSkou je to "většinou" v pohodě. Ale "většinou" je pouze tehdy, když to celé zařízení je za UPS. Právě ono měření, které jsem poslal prokázalo, že ničení LAN síťových karet a portů v počítači způsobovalo přepětí které chodilo z tiskárny (typ s kostřením PE napájená z nezálohované zásuvky) a z hubu právě při přechodu síť-UPS. A ty ošklivosti se dějí na vstupu do UPS (zánik napětí v síti je plný divokých přechodových jevů - tu od motorů, tu od tlumivek zářivek...) a na její výstup se mohou přenést přes počítačové periférie napojené z nezálohovaných zásuvek.
Jakmile ta UPS přepne odpojí většinou i N, udělá takovou pseudo IT síť a přepětí do počítače chodí po všech drátech, kterými jsou počítač a periferie připojené. Někdy to vydrží, někdy jen "zavěsí" periferie a musí se vše vypnout a resetovat - tady to bylo na vzdáleném pracovišti a nevydrželo to nikdy.
Jó UPSky, které mají v sobě vestavěné i nezálohované filtrované zásuvky pro tiskárnu a přepěťovky a filtry pro telefon a datovou síť mají něco do sebe....
Jaroslav Hasala:
Ono také záleží také na typu použité UPS. Úplně nejlepší jsou UPS typu ON-LINE, ty jsou zcela nezávislé na tom, co se děje před nimi ...
Kromě zálohy napájení tak mohou sloužit jako naprosto dokonalý filtr všeho ošklivého, co se v síti děje ... :)
UPS typu ON-LINE jsou tedy podstatně dražší než UPS typu OFF-line nebo jejich různé "chytré" varianty ...
Vyrábějí se (pokud vím) až od určitého výkonu, např. pro zálohu jen jednoho počítače by to bylo dost nákladné.
Ale zase na druhou stranu, bylo by to nejbezpečnější řešení.
Michael Holaň:
K dieselům(DA): DA se dnes dodávají již s automatikou a s rozvaděčem přepínání sítí. Standardně se dodávají rozvaděče s přepínáním silovýmí stykači, mechanicky blokovanými. Start DA se dá nastavit, předpokládá se start do 2min. Problém DA je v tom, že by měl mít štítkový výkon vyšší s 25-30% rezervou než soudobý odběr, který napájí. Dále u větších výkonů DA je třeba provést kontrolu vypínací smyčky u ochrany samočinným odpojením od zdroje. Jestli DA pracuje do rozvaděče, kde je např. jistič 63A, tak tento jistič potřebuje k vypnutí alespoň 3,5In, což je cca 220A a tento proud musí DA protlačit, nesmí zareagovat ochrana DA a omezovat proud DA. Při volbě systému DA+UPS je dobré vzít obě zařízení od jednoho výrobce a nechat si garantovat spolupráci strojů. Pak také vyjde UPS menší. Automatika DA si pohlídá i náběh sítě, chvíli počká než DA odpojí při náběhu sítě. Doporučuji situovat rozvaděč přepínání sítí do hlavní rozvodny, stroj do samostatné místnosti a v tom případě pamatovat na vazební mnohožilový kabel pro ovládání. Také si předem ověřte požární odolnost místností, raději předem si nechte udělat požární zprávu, pro stroje do 60 kVA jsou minimální problémy s hasiči, s kanystry na PHM. Předpokládám, že se bavíme o naftových DA, jedině u těch se dá doplňovat PHM za chodu, u benzínu ne.
XL:
Zajímavá, ale velmi drahá technologie na překlenutí je také setrvačník ve vakuu na magnetických ložiscích bez tření. Pokud se započte cena pravidekně obnovovaných baterií, je porovnání příznivější... .
Nějaký popis je třeba zde: www.zive.cz/default.aspx?article=108959
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana