Co se děje mezi vypadkem sitě a naběhnutim založniho zdroje?
dolac:
Citace: Martin Kurka 12.12.2007, 02:12
Za UPSkou je to "většinou" v pohodě. A ty ošklivosti se dějí na vstupu do UPS (zánik napětí v síti je plný divokých přechodových jevů - tu od motorů, tu od tlumivek zářivek...) a na její výstup se mohou přenést přes počítačové periférie napojené z nezálohovaných zásuvek.
Jó UPSky, které mají v sobě vestavěné i nezálohované filtrované zásuvky pro tiskárnu a přepěťovky a filtry pro telefon a datovou síť mají něco do sebe....
Pri výpadku napájania v sieti, resp. pri hlbokom poklese napätia v sieti, kedy už musí zabrať UPS, sa skoro nikdy nedejú žiadné "ošklivosti". A je v podstate jedno či vypadne siet nn, vn, resp. VVN. Mám namerané podrobné záznamy niekoľko tisícok takýchto udalosti, ktoré to potvrdzujú. Najväčšie "ošklivosti" v sieti vznikajú najmä v dôsledku rôznych spínacích procesoch v sieti pri spínaní väčších indukčných a najmä kapacitných záťaží napr. pri spínaní kompenzačných kondenzátorov. Za určitých okolnosti môžu určité prechodné deje vzniknúť aj pri vypnutí obvodu v dôsledku výpadku poistky vo vyšetrovanom obvode.