Muros
« kdy: 09.12.2007, 22:10 »

vie mi niekto poradit ci mozem takto zapojit prudovy chranic?
16/B/003 + 6A + 10A, alebo dat zasuvky priamo z chranica a svetlo este cez istic 6A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
muros
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.12.2007, 22:21 »

ako tu mam pridat schemu-obrazok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #2 kdy: 09.12.2007, 22:54 »

Podle vašeho pznačeni mate chtaničojistič, A na zapojení je nutne vice informaci.. Tohle tema už se tu několikrat probiralo, zkuste použit funkci vyhledat...


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.12.2007, 10:56 »

ako tu mam pridat schemu-obrazok
Přílohy mohou přidávat jen registrovaní uživatelé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.12.2007, 20:28 »

Z "chráničojistič e" B16A/0,03A je možné zapojit zásuvky přímo (předpokládám jinak správně realizovaný a dimenzovaný rozvod) a světelný obvod přes 10 nebo 6A jistič. Selektivita by dalším 10A jističem pro zásuvky nebyla stejně zaručena. Je tu jen drobná nevýhoda. Co když bude potřeba něco na zásuvkovém okruhu opravit a přitom bude zapotřebí si přisvítit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
muros
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.12.2007, 00:19 »

no konecne som tu pridal schemu,, ,  moze to byt tak?


* schema.jpg (66.04 KB, 1134x756 - prohlédnuto 704 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 12.12.2007, 01:04 »

V podstatě by to takhle mohlo být zapojené, z hlediska funkčnosti je správně.
Použítí chrániče s jističem nemá v tomto případě žádný význam, stačil by obyčejný chránič bez jističe.
Máte špatně označený přívodní vodič - měl by to být PEN, nikoliv N. Stejně tak svorkovnice označená PE je PEN.
Protože v podstatě rozdělujete PEN na PE a N, mělo by být místo rozdělení (sběrnice PEN) přizemněné.
Je také trochu problém se sběrnicemi. Správně by v rozvodnici měly být čtyři sběrnice - PEN (přívodní vodič, stávající okruhy),  PE (PE vodiče nových okruhů),  N (přívod pro chránič) a N pro vývody za chráničem.
Nicméně v tomto konkrétním případě by bylo (podle mě) možné tolerovat připojení všech vodičů PEN, PE i N na jednu sběrnici. Samostaná by zůstala pouze sběrnice N pro N vodiče za chráničem, tak jak je to na obrázku.
Bylo by ovšem vhodné vodiče prostorově oddělit a dále by bylo vhodné rozlišit PEN vodiče stávajících okruhů od nových vodičů PE. Záleží na barvě stávajících vodičů PEN. Pokud jsou zelenožluté, naše normy připouští označení modrým proužkem na konci vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.