Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?

(1/2) > >>

Lukáš Rotrekl:
Trošku se hádáme se šéfem. Kabel bude uložen ve stávajícím kabelovém žlabu (typu Mars) s ostatními rozvody v hale. Soustruh má příkon 85kW, uvažuji cosFI 0,7. tj 175A. Dimenzuji vedení na jištění 200A, vychází mě tedy vedení CYKY 3x150+70, při tom, že uvažuji souběh tří obvodů.

Co si o tom myslíte...Šéf mě dusí že je to moc.....Mě to ale takto vychází, a trvám si na svém

Miroš Jan:
Pane Rotrekl.
Vámi uvedený typ kabelu má In = 315A. Takže si myslím že Máte dostatečnou dimenzi. Ještě bych si to projel SICHREM na tutovku. :)

Lukáš Rotrekl:
Sichrem jsem počítal. Pro uložení na neperforované lávce (Mars),  3 souběžná vedení (stávající),  je zatěžovací koeficient 0,7. Sichr má nastavenou hodnotu In 315A pro uložení na vzduchu, pro uložení  C (na stěně, na podlaze, přímo ve zdi, na neperforovanýc h lávkách má 299A, x0,7 je to 209A. Jen si chci ověřit jestli má někdo stejný názor.....

Miroš Jan:
Pane Rotrekl.

Je to tak správně.  ;)

Martin Kurka:
Vážený pane Rotrekle,
asi se přikloním k šéfovi, ne proto, že by váš výpočet nebyl korektní, ale proto, že plný štítkový příkon  soustruhu nebude 24hodin 85kW, ale půjde odhadem zátěž/odlehčení asi 1:2 podle cyklu stroje. Naschvál si to změřte, nebo si tam dejte k tomu stroji na den registrační ampérmetr. Výrobce stroje se s reálným příkonem nezatěžuje, protože ho ani nemůže znát (záleží na výrobě),  jen se pro štítkový údaj prachsprostě sečtou maxima pro všechny pohony a ohřevy bez jakékoliv soudobosti.

A u takových měděných klád se vyplatí počítat s cyklickým ochlazováním a cyklickým oteplováním kabelu podle cyklického zatížení.
A i kdyby těch maximálních 85kW byl jeden asynchronní motor tak na 400V si vezme při plném zatížení jen 160A . A to asi nebude váš případ a na největším motoru - na vřeteni bude nějaký měnič, takže  ten cosfi bude naprosto jinak.
Z vlastní zkušenosti vím, že u každého obráběcího stroje je zátěž cyklická podle jeho taktu a dlouhodobé maximální zatížení mají snad jen obrovské karuselové soustruhy, které berou jednu třísku třeba dvě směny nonstop.

váš návrh je teda korektní, ale hodně konzervativní. Netvrdím, že je to špatně, mnohdy se na takový přívod v budoucnu ještě dá připojit i leccos jiného, to už záleží na místních podmínkách. Jestli to bude soustruh v automatické lince tak se vyplatí měřit a hodně počítat a to počítat i případné energetické ztráty na kabelu - nakonec může být i ještě větší průřez 185mm2 ekonomičtější. (také hodně záleží na délce přívodu).

Penízky do obsáhlejší práce projektanta se zde očividně a obratem zaplatí.  ;)
Když to proženete tabulkou pana Doležala( hospodárnost_2 7_5_07.xls (127 KB - staženo 80 krát.)),  
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5189.15.html
tak tam je to vidět v plné nahotě a asi se šéf přikloní k vám, bude-li životnost kabelu tak 10 roků, nebo bude-li to 3směnný provoz. Bude-li méně, asi bude spíše šéfův názor hospodárnější - jestli vyjde smyčka - tady se pomalým pojistkám nevyhnete.
BTW, při téhle ceně kabelu může vyjít u delšího kabelu celkově levněji uložení do nových drátěných žlabů, prodloužení nebo posílení šínovodu, nebo hliníkový kabel s přepojovací skříní.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana