Josef Nosek:
Domnívám se že výrobce levných a malých elektrocentrál nepočítá že by je chtěl někdo použít k napojení do instalace v domě. Je třeba pečlivě prostudovat návod k elektrocentrál e. Štítkové údaje o výkonu nemusí vypovědět všechno o výkonu.
Mám před sebou návod pro centrálu typ SPG 6500-3, výrobce Orlík.
Maximální výkon 5500VA. Ale pozor! Maximální odběr jednofázový je 500VA.
Výstupní napětí 3x400/230V 50Hz.
Při nerovnoměrném zatížení hrozí nebezpečí poškození generátoru nebo jednotky regulace. Návod je u této centrály pěkně popsaný, včetně schémat.
Takže pozor co kupujeme a na co to budeme používat.

Václav Filip:
Pro: Z.Dvorský
Přepěťové ochrany jsou nastaveny na 275V (popř. některé 250V) a v případě použití při provozu zdrojového soustrojí a překročení napětí vlastně vytvoří ,zjednodušeně řečeno "zkrat" a nevím, jak se přitom zachová regulace elektrocentrál y.Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se nám při testování elektrocentrál y pro provoz svářecího zdroje podařilo odpravit poměrně drahý multimetr při přechodových stavech vznikajících při startu svářečky - podotýkám, že zdrojové soustrojí bylo konstruováno pro napájení svářečky. Pokud není nutný 3fáz je jistější použít 1fáz elektrocentrál u pokud možno s AVR a určenou pro napájení elektroniky(PC, televize apod.),  je to "jen" otázka financí. Někteří výrobci dodávají soustrojí s možností přepínání buď  provoz jen 3fáz, nebo jen provoz 1fáz ale s plným výkonem např. máme typ 1fáz  230V až 23A.

JanHonza:
Citace: Lukáš Rotrekl  08.12.2007, 07:41

To Hasala: Lukyn psal, ze instalace je provedena TN-C, takže to vypada na preruseny PEN. Zrovna vcera se to nasim montážníkům povedlo na stavbě při rekonstrukci stupaček. V celkem ve 4 bytech z celkovych 8 to odskakaly 1 plynový kotel, 2TV, 1DVD, 1 RMG, 2 zdroj k modemu, a nekolik nabijecek mobilu......


Pane Rotrekl,
něco podobného se stalo při rekonstrukci společných el.rozvodů v našem panelovém domě.Po výměně el.instalace a zapnutí "odešlo" v pár bytech nějaké el.zařízení (zdroje PC,TV ,videa apod. Vše bylo prej správně podle projektu,schválené RT a přesto se to zničilo.V bytech měnily akorád hl.přívod ,myslím CYKY 3x4,zapojený pouze dvoudrátově černý a modrý (zeleno/žlutý je nezapojen. Pokuď zmiňujete,že se přeruší PEN (modrý) tak jak to může fungovat a jak to může něco zničit....
??