Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?

<< < (3/3)

Fuk Tomáš:
Citace: Georgis Fasulis  29.11.2007, 23:05

Dovolte názor projektanta.

Osobně bych požádal majitele domku, aby by mi sdělil své spotřebiče a to i ty plánované. A to určitě podrobněji než jen napsat "standardní sporák". Ta informace mi neříká ani, zda myslí třeba standardní plynovou desku s el. troubou nebo celý elektrický sporák.

Po té bych mu navrhnul přívod s určitou rezervičkou, ne nadoraz! A pak bych mu vysvětlil jak se to má s přívodními jističi. Něco ve stylu:
3x20A vám asi bude na 90% stačit, ale když si nedáte pozor se současností, můžete přívod přetížit a ten vám vypadne. Když si dáte 3x25A, budete mít pokoj, ale zase to bude každý měsíc o jistý paušál dražší - prosím vyberte si. A ještě dodám, že není problém kdykoliv po té jistič navýšit, protože jsem vám navrhnul jakožto odpovědný projektant  :D  přívod, který snese až 3x40A.

Tak nějak si to představuji já.  ::)


To je myslím úplně přesné  (jednicka)

Radek Kroutil:
Taky tak. Mám od hodin přívod 4x16. Co já vim, co bude v budoucnosti. Jistič 3x25A mi dali za 10tis, ale větší by chtěli za těch 10tis+x kč za ampéry. Pokud budu potřebovat, není problém změnit. Dimenzi na to mám... Radši víc, než míň. A za to mohou trpaslíci...Ti vlezou všude...

Miloslav Janoušek:
Do budoucna budeme hodnoty jističů snižovat. Viz nenažraný Č.E.Z   (zle)  :'(

Pavel Kubín:
Osobně mám 3x25A topení elektrické 10kW. Spotřebiče typu: pračka,sušička,myčka atd. jdou přes výběrové relé, které odstaví kotel. Tu hodinu praní atd. kdy nejde kotel téměř nic nepocítite.Boh atě stačí.