Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
dalsiamater:
Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m ctv. zastavene plochy se standardnimi spotrebici ? (vytapeni plynem, 2 klimatizacni jednotky, centr.vysavac, standard sporak, atd)
Štefan Beláň:
3x25A :)
Milan Karvánek:
3x20A :D
Štefan Beláň:
TO: Karvánek
Kolego nezdá se vám to trochu málo 3x20A pro sporák, klimatizaci atd? :'(
Co takhle ČSN 33 2130, čl. 4.1 (stupně elektrizace) a čl. 4.6.9 (minimální jmenovité proudy jističů před elektroměry)? :o :o :o
Jaroslav Hasala:
Standardem pro "normální" RD bez el. topení je jistič 3x 25A.