Je nutné chraniť prepäťovou ochranou v mieste pripojenia ...?

<< < (2/3) > >>

Štefan Beláň:
TO: Kroutil

Můžete zde vysvětlit, jak ochráníte proudovým chráničem zařízení před: atmosférické jevy, spínací přepětí?  :o

Pro ostatní ocituji článek z normy.
131.6.2 Osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněny před poškozením v důsledku přepětí, která mohou zpravidla vzniknout z příčin (např. atmosférické jevy, spínací přepětí),  kdy je riziko nepřijatelné.

Radek Kroutil:
Tak mi to došlo až teď. Omluva. Byl to okamžitý nápad. Každý se splete. Ale Vaše definice nepřijatelné riziko? Já to v normě nemám o:-)

Štefan Beláň:
Máte starou normu z roku 1995, kde se dále ještě uváděla statická elektřina. Nová norma je z roku 2003.  ;)

Jura Krikl:
Citace: Radek Kroutil  29.11.2007, 19:32

Jsou to pouze zvýšené ochrany dle požadavků investora.
Mělo by byt spiše technicky zdatněho investora. Běžny investor nevi vo co go:-) a musi se spiše přesvědčit, že mu to vlastně chrani jeho citlivou a drahou elektroniku. Přepěti "nechodi" jen z venku, ale i uvnitř ji zvladnout vytvořit i zářivka. To mam z vlastno zkušenosti. Použivam tak citlive přistroje, že jednotrubicova zařivka spolehlivě do jednoho roku prvek zniči, pokud jej nechranim minimalně RC členem:-((

Marián Pazdič:
Projektant zdôvodnil ochranu pred bleskom tým, že kabelový prívod je v ochrannom pásme stožiara, ktorý slúži ako bleskozvod.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana