« kdy: 21.11.2007, 21:16 »

Jedná sa o prevádzku strojárskej dielne.Projekt ant v prevádzke naprojektoval tri BT/bezp.tlačítka/ktoré budú mať spínací kontakt.Napája nie BT je z L1 za hl.vypinačom a po stlačení BT vybaví napäťová cievka a odpojí
napájanie.
Prívod/ L1/k BT  nie je istený z dôvodu možného vypnutia a následnej
nefunkčnosti tohto riešenia.
Zaujimal by ma váš názor na toto riešenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 21.11.2007, 21:23 »

pane Vavrík.

Nepíšete zcela konkrétně jaká výroba je napájena z tohoto rozvaděče.
Obecně lze říci, pokud to ale je udělané tak jak popisujete, je to proti předpisům.  nenene Obvody nouzového vypnutí, potažmo nouzového zastavení, se dělají takovím způsobem, že nesmí být napěťová cívka, a ani ovladače nouzového vypnutí, nesmějí být spínací.  palec
Musí se použít podpěťová spoušť, a ovladače nouzového vypnutí, musejí mýt rozpínací kontakty a musí být z aretací. Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 21.11.2007, 21:24 »

Opakované téma:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2464.30.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Emil Vavrík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.11.2007, 06:59 »

Diskusiu napäťová versus podpäťová spúšť som si pozorne prečítal a tiež
sa prikláňam k podpäťovej spúšti.Navrhov ané riešenie sa mi vôbec nepozdávalo a preto som sa na vás obrátil.
Čo sa týka tej strojárskej dielne:
naprojektované su zás.skrine Hensel a k ním sa budú pripájať jednotlivé
stroje pohyblivým prívodom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emil Vavrík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.11.2007, 10:41 »

Ešte k tým bezpečnostným tlačítkam -BT.Je to ABB typ Livorno 13 180.
Červená krabička so sklíčkom na rozbitie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klč
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.11.2007, 13:34 »

Mohol by teda niekto na záver doplniť jednopólovú schému zapojenia, pre STOP-tlačítko, napriklad pre rozvádzač v kotolni?
baterky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.11.2007, 22:58 »

Při použití podpěťové cívky je tu další problém, že při zakolísání sítě dojte k vypnutí. Zařízení bude tedy velice často zlobit. Jako řešení bych viděl pro jištění ovládacího obvodu použít výkonovou pojistku 10A s pomocným kontaktem VL21, který v případě přehoření výkonové pojistky vypne napěťovou spoušť. U podpěťové spouště je velké nebezpečí kdyby to byla kotelna na uhlí, tak může dojít k přetopení kotlů, pokud obsluha nezaregistruje vypnutí jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.11.2007, 01:38 »

Požiadavky na prístroj núdzového zastavenia o.i. predpisujú funkciu núteného alebo priameho rozpojenia. To je podľa STN EN 60204-1 čl.10.7.2  z 12/2001. Platí pre stroje, ale  primerane je možná aplikácia aj na ostatné inštalácie.
Aj sedliackym rozumom sa dá prísť na to, že rozpojenie je spoľahlivejšia funkcia než zopnutie. Predstavte si núdzové odpojenie pri ulomenom zapínacom kontakte ovládacieho obvodu.
Tiež ma zarazilo, že pre napájanie ovládacieho obvodu nie je použité žiadne istenie. To je neprípustné a v rozpore s niekoľkými normami. Žiadne zdôvodnenie na takýto prešľap neobstojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.11.2007, 19:41 »

On požadavek na rozpínací režim byl i ve starých normách tuším, že v ČSN 357130.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 27.11.2007, 22:05 »

Pane Huba.

Vámi zmiňovaná norma, platí pouze pro strojní zařízení, v čechách  je to ČSN EN 60 204-1. Hněv
Pro všeobecné použití, je to ČSN EN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-5-537  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.