Jak vyřešit přepnutí Antoníčka na externí zdroj?
Radek Žufan:
Existuje nějaký "ala stykač", který bych mohl zapojit do Antoníčka (zídka s krabicí pro přípojku a elektroměrem) tak, aby při odpojení dodávky el.energie mohl přepnout fáze na 3F zásuvku, do které bych připojil 3F zástrčku z externího zdroje, například 3F elektrocentrál y, která by běžela venku u domu?
Výkonově mi stačí elektrocentrál a s trvalým příkonem 2kW.
Petr Krištof:
Není to tak jednoduché jak se zdá.
Pokud máte v připojovací skříni (antoníček) pouze pojistky a elektroměr pro Vaši přípojku, tak tam RZ těžko povolí něco navíc, vlastně určitě nic mimo
přepěťových ochran.
Stykač by jste měl umístit v podružném rozvaděči a zajistit jeho blokování v případě obnovení dodávky el. energie ze sítě.
Domluvte se s nějakým elektrikářem ve Vašem okolí , opravdu to není o tom ,vypnou elektřinu, nahodím centrálu a svítím.
Bartoň Jiří:
Pozor s Antoníčkem bych si nezáhrával :o Bývá mimo jiné také zdrojem, ale problémů!!
Určitě by se našlo jiné řešení. Potřebujete 3x 400V?
František Šohajda:
Poklud by jste to chtěl udělat v "Antoníčku" tak to lze ale jsou s tím dost velké problémy ze strany dodavatele el. energie.../projekt, revize, doklad o zkoušce rozv. závodem včetně vydání písemného souhlasu a pod.::::..../......tkzv. stykačová kombinace /dva stykače/ musejí mít dvě bezpečnostní zabezpečení proti zamezení spětnému puštění do sítě nn.../obvykle elektrická a mechanická/....
Jiří Schwarz:
Npředpokládám, že byste to chtěl mít přepínané před elektroměrem. To by vám to měřilo i to, co si dodáte do svých rozvodů ze svého zdroje.
Pokud to má být až za elektroměrem, není problém to dát na vstup okruhového rozvaděče.
Navigace
[0] Index zpráv