Emil Vavrík:
Jedná sa o prevádzku strojárskej dielne.Projekt ant v prevádzke naprojektoval tri BT/bezp.tlačítka/ktoré budú mať spínací kontakt.Napája nie BT je z L1 za hl.vypinačom a po stlačení BT vybaví napäťová cievka a odpojí
napájanie.
Prívod/ L1/k BT nie je istený z dôvodu možného vypnutia a následnej
nefunkčnosti tohto riešenia.
Zaujimal by ma váš názor na toto riešenie.
Miroš Jan:
pane Vavrík.
Nepíšete zcela konkrétně jaká výroba je napájena z tohoto rozvaděče.
Obecně lze říci, pokud to ale je udělané tak jak popisujete, je to proti předpisům. (no) Obvody nouzového vypnutí, potažmo nouzového zastavení, se dělají takovím způsobem, že nesmí být napěťová cívka, a ani ovladače nouzového vypnutí, nesmějí být spínací. (plc)
Musí se použít podpěťová spoušť, a ovladače nouzového vypnutí, musejí mýt rozpínací kontakty a musí být z aretací. (jednicka)
Petr Doležal:
Opakované téma:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2464.30.html
Emil Vavrík:
Diskusiu napäťová versus podpäťová spúšť som si pozorne prečítal a tiež
sa prikláňam k podpäťovej spúšti.Navrhov ané riešenie sa mi vôbec nepozdávalo a preto som sa na vás obrátil.
Čo sa týka tej strojárskej dielne:
naprojektované su zás.skrine Hensel a k ním sa budú pripájať jednotlivé
stroje pohyblivým prívodom.
Emil Vavrík:
Ešte k tým bezpečnostným tlačítkam -BT.Je to ABB typ Livorno 13 180.
Červená krabička so sklíčkom na rozbitie.