Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.11.2007, 13:35 » |
|
Tákže, pokud by šlo jen o to, aby kabel "utáhl" bez nebezpečného zahřátí ty tři světla s celkovým příkonem 1200W, pak by stačil průřez žil 1,5mm2. Podmínkou by bylo navíc jištění zásuvky, do které by se kabel zapojoval, jističem či pojistkou max. 10A. Ale na vedení by zmizelo 8,75V (bezmála 4% napájecího napětí), nepočítaje úbytky na předešlé instalaci, a to by mohlo mít vliv i na životnost halogenových žárovek. Kabel 2,5mm2 sebere 5,25V (2,3%), vedení 4mm2 pak 3,28V (1,4%). Teprve posledně zmiňovaný leží pod hranicí normou povoleného úbytku 2%, ale předpokládám, že stejně jde nějakou náhražku či provizorní osvětlení, tak by se asi dalo bez problémů tolerovat prodlužovák z kabelu 3x2,5mm2. Jištění zásuvky 16A také ještě vyhovuje. Pozor ale, jde o venkovní mobilní aplikaci, podmínkou je proto použití proudového chrániče 0,03A. Ten je třeba před zásuvku v pevné instalaci také osadit, není-li tomu již tak. Kabel pochopitelně musí být třížilový (L, N, PE) a v provedení odpovídajícím mechanickému namáhání. Optimálním, snadněji transportovate lným řešením za dostupnou cenu s mírným kompromisem ohledně úbytku napětí by se tedy jevil např. kabel CGSG 3Cx2,5 (cena cca 35,- Kč/m s DPH) s odpovídající vidlicí a zásuvkou IP alespoň 44.
|