Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
jajka:
Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
(na zásuvku bude připojován v podstatě jen 3f asyn. motor). Jak je to z pohledu norem? Schválí případně takové zapojení revizní technik? Nebo budu nucen vyměnit všechny zásuvky na 5 kolikove?
Jaroslav Hasala:
Všechny nově instalované zásuvky by měly být pětipólové.
Čtyřpólové zásuvky jsou přípustné pouze u opravy stávajících instalací.
V připojení čtyřpólové zasuvky přes chránič není problém, zásuvce je potom L1, L2, L3 (přes chránič) a PE - ochranný vodič.
Pavelka Květoslav:
To Hasala:
Jsem měl zato , že přes chránič se múže zapojovat pouze 3x a 5x ... mám na mysli L + N přes chránič a PE na svorkovnici .... u 3f , L1 , L2 , L3 , N , přes chránič a zase PE na svorkovnici ... ? (helpsmajl)
Jaroslav Hasala:
To Pavelka :
Protože čtyřpólová zásuvka nemá N kontakt, nemusí tam být ani N vodič ...
Přípomínám, že toto je možné pouze u stávajících instalací, kdy je přívod k zásuvce pouze čtyřžilový.
U nové instalace vždy pětižilový kabel a pětipólová zásuvka.
Otakar Dosbaba:
Jen do počtu, vlastně jinými slovy, podobný názor:
Čtyřpólová zásuvka 3L+PE za chráničem není žádným prohřeškem. V případě, že jde o jednoúčelové připojení spotřebiče bez N na starý vývod 4B kabelu je to legálním a nejlevnějším řešením. Avšak v případě, že si někdo natáhne nové rozvody čtyřžilově a osadí 4P zásuvky, byť napojené za chránič, pak je to vyloženě (wall) a na (zliskat)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana