Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?

(1/4) > >>

jecminek1:
Jak by šel zapojit třífázový motor jen v domácí síti 230V?
 

Pro úplnost jedná se o tento motor :
3~Mot.,  0,23/0,4 A, 1230/ min, YD 380/220V, cos F 0,66,   0,05 kW
 J

Jaroslav Hasala:
Tento motor by šel zapojit na 230V pomocí rozběhového kondenzátoru.
Při zapojení na 230V musí být tento motor zapojen do trojúhelníku.
Ale o něco klesne výkon, cca na 60 - 70%.
Záleží na tom, co bude motor pohánět, u některých věcí by to mohlo vadit.
BTW, ty kW máte asi špatně, podle odebíraného proudu bych to tipoval kolem 0,4 kW.

Zdeněk 2752:
Není to sice levná záležitost, ale zkuste zvážit použití frekvenčního měniče. Myslím že by se dal sehnat i starší pro tento výkon od 3 000,- Kč.
Výhody: Plný výkon, možnost regulace otáček.......

Viktor Klemon:
Aki sa jedná o šicí stroj, tak  tam bohate postačí kondenzátor, motor štartuje bez záťaže,  aj v prevádzke je bohate predimenzovaný .
Je to najlacnejšie.

Jecminek1:
Děkuju za návrhy, ale pořád mi není jasný kde mám vzít ty další fáze ? To mám vést živej paralelně ke svorkám U1,V1,W1 toho motoru s tím, že jedna z nich bude s vřazeným kondenzátorem ? Jinak s těma kW jsem se fakt nesplet. Je tam jasně vyraženo 0,05 kW a je to přes šnekovej převod k vibračnímu čerpadlu. Škoda že nejde vložit obrázek ( nebo to neumim ) jsem ten štítek vyfotil. J.