Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Pavel Zdeněk:
Je možno zachovat tento kabel při rekunstrukci ostatního zařízení?
František Leopold:
A bylo by technicky složité při té rekonstrukci vyměnit se zařízením i ten kabel? Záleží, jaký má ten motor výkon, v jakém stavu je AYKY kabel..Ale osobně bych byl pro ten přívod vyměnit, adekvátně za CYKY 4Bx2.5 mm2 (uvažuji starou sít´TN-C..)
Štefan Beláň:
Pokud se jedná o rekonstrukci, nelze kabel AYKY 4x4 mm2 ponechat, protože to je v rozporu s minimálním průřezem fázových vodičů Al, uvedeným v ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. ;)
Pavel Zdeněk:
Dimenzování kabelu i jištění je v pořádku, stav kabelu taky, výměna není ani tak moc problematická (ale není ani uplně jednoduchá ;)). Problém je v ceně. Možná jsem měl položit otázku jinak: mohu používat Al kabel s průřezem PE pod 16 mm2?
Pavel Zdeněk:
To Štefan Beláň:
Nebyl jsem si jist, zda se Vámi citovaný článek vztahuje na PE, nebo jen na PEN. V rámci rekunstrukce bych rád kabel vyměnil, ale napájí pomocný ventilátor na odsávání. Výměna bez hydraulické plošiny bude asi nemožná, navíc problém s okolním terénem. Výsledně se cena pár metrů kabelu pěkně prodraží.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana