František Leopold:
Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..
Pavel Zdeněk:
Citace: františek leopold 23.10.2007, 19:07
Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..
Samozřejmě, hliník po rekonstrukci jedině do sběrny druhutných surovin :)
Jen jsem si nebyl jist jestli mohu nutit investora do výměny s ohledem na zmiňovanou ČSN 33 2000-5-52. Nevím, kde jsem nabyl dojmu, že zákaz používání Al vodičů se vztahuje na PEN do 16 mm2 a ne na PE.
František Leopold:
Ale kabel AYKY 4x4mm2 logicky obsahuje vodič PEN, je to stará TN-C :)
Štefan Beláň:
Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN 2000-5-54. 8)
Kabely AYKY 4x4 mm2 může obsahovat pouze vodič PE nebo taky PEN. Je to z hlediska ČSN 33 2000-5-52 jedno.
František Leopold:
Tak jsme se tu jednoznačně shodli, že vyměnit :)On to investor pochopi...