Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
Jaroslav Hasala:
Podle mě to povinné není, alespoň si nejsem vědom žádné ČSN, která by to přímo nařizovala.
Proudový chránič si ovšem může vymínit výrobce nebo dodavatel toho zařízení. Mělo by to být uvedené v dokumentaci k zařízení. To by jste byl povinen respektovat.
Ať už je to tak či tak, stejně bych chránič použil.
Rozmahel Vladimír:
Pokud tam bude zásuvka nelze vyloučit že může být např. při opravě nebo údržbě použita jako zdroj napětí pro nějaké nářadí, atd... Čerpací stanice je stísněný prostor ve které je el.zařízení, může tam být vlhko, vlivem různých úkapů korozní agresivta, při opravách a údržbě tam někdo vleze při zapnutém přívodu... Chránič na přívodu by vzhledem k ceně jímky byl zanedbatelná investice.
Své by měl říci výrobce.
Výtah:
Technologické vystrojení je závislé na zvoleném typu ACS-D. Standardní varianta typů ACS-D1 a ACS-D2 obsahuje 1 ks ponorného kalového čerpadla, výtlačné potrubí a propojovací elektrokrabici.
Z té krabice bych rozuměl přípravu na pevnou montáž bez zásuvky.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana