Zde je vyjádření přímo od technika firmy Schneider...ch
ránič sice funguje i s prohozenými svorkami, ale....viz. vyjádření:
U proudových chráničů nelze zaměnit svorky, tzn. je nutno dodržet přívod vodiče N jen do sv. "N".
S pozdravem
J. Šimeček
Zákaznické centrum / Customer Care Center
Technická podpora / Technical Support
Schneider Electric CZ, s.r.o.
Sedláčkova 7
397 12 Písek
Czech Republic
Tel : +420 382 766 333
Fax : +420 382 215 820
mail:
info@cz.schneider-electric.com Proto si myslím, že důvod bude jak uvádí pan Hasala...dřívě
jší sepnutí "N" svorky.