Vladimír Pašek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 10.10.2007, 18:28 » |
|
Proč se musí zásuvky napájené z trafa 24V jistit v obou přívodních vodičích? Nebo není tomu tak vždy?
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2007, 19:19 » |
|
Bude sekundár trafa přizeměný nebo ne?
PS: Slovo D ě k u j i zdejší systém maže, musíte to napsat nějak jinak
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Vladimír Pašek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2007, 19:37 » |
|
Ne, sekundár není přizemněn ani jinak spojen s kostrou. Zásuvky jsou umístěny na rozvaděči. Dík
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2007, 21:22 » |
|
pane Pašek. Na řádnou odpověď, Jste uvedl velice málo základních informací. Dovolím si trohu hádat. Pokud to je zásuvka na rozvaděči, předpokládám že trafo bude ve druhé třídě izolace, jde o soustavu IT, no a oba póly musejí mít na secendérní straně jištění.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Vladimír Pašek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 11.10.2007, 15:49 » |
|
Zásuvky 24V jsou umístěny na rozvaděči, napájeny z trafa 230/24V, žádný vodič k zásuvkám není spojen s kostrou. Proč tady nestačí jedna pojistka na straně k zásuvkám?
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 23.11.2007, 22:56 » |
|
Také lze odpovědět takto: Co se stane, když se spojí (nechtěně, např. při poruše izolace sekundárního vinutí proti jádru trafa) bod mezi jedním vývodem sekundáru a pojistkou s kostrou. (zatím nic) Jenže co ve chvíli, kdy se k tomu přidá zkrat opačného potenciálu (např. kontakt upadlého vodiče ovládacího obvodu) s kostrou. Co pak bude jistit obvod, kromě vlastního vodiče, když zde nebude druhá pojistka.
Z toho jsem voľaký zmätený. Takovéhle situace přece odjistí šnečí pojistka na primáru trafa, ne? A pak už stačí na sekundáru v pohodě jedna pojistka. Když už uvažujete u jednoho vývodu sekundáru tvrdý zkrat na kostru v místě mezi trafem a pojistkou, tak musíte uvažovat i tvrdý zkrat na obou vývodech sekundáru před pojistkami, a to bez pojistky na primáru neodjistíte.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 24.11.2007, 22:15 » |
|
TO: Fuk Je to klasika jištění vodičů. Vývod 24V je izolovaný a oba vodiče jsou fázové nebo také krajní. V tomto případě se umísťují jistící prvky proti nadproudům ve všech vodičích podle ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.1.1 a čl. 473.3.1.2.N1. Pro ochranu (jištění) vodičů, kterými je realizován rozvod oněch 24 V, budiž, beru. Sám se ale potkávám spíše se situacemi, kdy tyto vodiče jsou bohatě naddimenzovány, takže je netřeba jistit, a je třeba řešit spíše ochranu vinutí trafa - a tam by už snad jedna pojistka stačila, ne?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.11.2007, 22:45 » |
|
... pane Fuk. Né to by nestačila. Pojistky, nebo jističe musí být v obou vodičích.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 28.11.2007, 16:50 » |
|
... pane Fuk. Né to by nestačila. Pojistky, nebo jističe musí být v obou vodičích. Beláň: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6610.msg44399.html#msg44399Zda je nutné zařadit jištění na vodiče SELV je otázka zdroje. Pokud je zdrojem zajištěno, že nemůže dojít k nadproudům ve vodičích ani v případě zkratu, jištění být nemusí. To jsem chtěl slyšet, vďaka ( lehni, robote!) pane Beláni.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 29.11.2007, 12:19 » |
|
Pane Fuk. Vy jste se ale neptal na zdroje SELV ??
Nejsem žádný expert přes normy, ale SELV a rozvod 24V se snad navzájem nevylučují? Ochrana malým napětím SELV a PELV. Toto ochranné opatření vyžaduje: * omezení napětí v síti SELV nebo PELV horní mezí napěťového pásma I, tj. 50V pro střídavé a 120V pro stejnosměrné napětí (viz IEC 60449) (pokud určité prostory nevyžadují nižší napětí) a * ochranné oddělení sítě SELV nebo PELV od všech ostatních sítí jiných než SELV a PELV a základní izolaci mezi sítí SELV a zemí.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #17 kdy: 29.11.2007, 12:33 » |
|
Vše již bylo řečeno, nemá význam to dále pitvat. Pokusím se to shrnout : 24V může být SELV i PELV. U SELV jsou oba vodiče "fázové" a je tedy nutné je oba jistit. U PELV je jeden vodič spojen s potenciálem země, jistí se pouze "fázový" vodič.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|