Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ?
Radek Červený:
Spoustu vám již odpověděli kolegové. Jen bych doplnil, že pokud máte palachové stropy ( dřevěné stropy s rákosem ), nebo budete mít někde podhledy a příčky ze sádrokartonu, tak byste neměl používat kabel CYKYLO ale CYKY!
Viz odpověď pana Fraňka: Dejte si pozor na elektrikáře, který vám navrhne na zásuvky CYKY 1,5mm2. Tomuto člověku jde víc o cenu a výdělek než o kvalitně provedenou práci!
Bartoň Jiří:
Tohle je klasika, na co projekt Franta to zmakne bez a Pepa ti to oštempluje. :D >:(
Trefil jsem pane DEV? Je to již dva měsíce stará otázka tak už to asi je hotové.
Petr R.:
to Radek Červený
Rekonstruuji starší domek,jsou tam vám zmiňované palachové stropy.
Proč nedoporučujete použít ploché CYKYLo vodiče?
Bartoň Jiří:
Kabely CYKYLO ještě donedávna neměly požární atest pro kontakt s hořlavým materiálem, dnes už ho mají , ale dejte tam CYKY je to bezpečnější.
Radek Červený:
Bartoň Jiří: pane kolego, člověk se stále učí, děk.uji za doplnění (jednicka)