Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ?

(1/2) > >>

Dev:
Omlouvám se za porušení pravidla ohledně počtu dotazů v jedné diskuzi.Opravd u jsem si toho nevšiml.
Tedy jeden dotaz, od hodin bude veden kabel do chodby kde budou jističe. To z toho důvodu že rekonstruované místnosti jsou všechny v druhé polovině domu a ušetří se tím asi 10m kabelu na každém okruhu ( .
Elektrikář navrhuje na toto propojení ( hodiny-jističe) kabel CYKY 5Cx4
je to dostatečné?

Do sloučených zásuvkových obvodů navrhoval elektrikář průřez 1,5mm.
Na radu pana Hasaly z minulé diskuze jsem prosadil průřez 2,5.

Pro případné posouzení přehled okruhů  jestli to k něčemu bude.

Budou to tyto okruhy:

1 světelný 10A jistič CYKYLO 3C 1,5 8 samostatných míst 25 světel. ( úsporné žárovky ). Nejvzdálenější místo 20m kabelu.
2. světelný 10A jistič CYKYLO 3C 1,5 6 samostatných míst 8 světel. ( úsporné žárovky ) + 2 halogeny.
3. světelný 10A jistič CYKYLO 3C 1,5 4 samostatná místa 13 světel. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).

1. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 6 samostatných míst 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).
2. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 2 pokoje 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).
3. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 4 samostatná místa 7 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).
4. 10 samostatných zásuvkových okruhů každý na 16A jistič a kabel CYKYLO 3C 2,5.
Nejvzdálenější zásuvka 30 m kabelu na samostatném okruhu.
Nejvzdálenější zásuvka 36 m kabelu na sloučeném okruhu ( zásuvky pospojovány bes rozvodných krabic )

Do sloučených zásuvkových obvodů navrhoval elektrikář průřez 1,5mm.
Na radu pana Hasaly z mínulé diskuze jsem prosadil průřez 2,5.

 odpověď.

Otakar Dosbaba:
Citace: Dev  08.10.2007, 09:59


1. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 6 samostatných míst 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).
2. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 2 pokoje 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).
3. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 4 samostatná místa 7 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).



Zásuvkové okruhy a to množství svítidel na nich, to mi nejde v normální bytové instalaci dohromady. Zrovna tak těch 10 samostatných zásuvkových okruhů na vlastních jističích. Trochu by jste mohl upřesnit, o co jde v rámci využití, konkrétně.

CYKY 5Cx4 postačí, bude-li jištěn nejvýše 20A jističem.

Milan Karvánek:
TO: DEV > A proč se ten váš elektrikář nepodívá do projektové dokumentace? Tam jsou jistě typy kabelů a i celá řada dalších dobrých informací k dispozici.  ;)

Jan Franěk:
Zajímalo by mě ,proč u zásuvek máte psané zářivky. To opravdu nevypadá na byt. Souhlasím s projektovou dokumentací.To by měla být dnes samozřejmost.T a by měla řešit většinu Vašich otázek(možná všechny).Pokud je to komerční objekt ,  tak se dostanete při kolaudaci ,při její absenci ,možná do problémů.
Elektrikář ,který vám radí ,na zásuvkové obvody 3cx1,5mm ,byVám mohl do budoucna zavařit malou zatížitelností zásuvek.Dal bych si na to pozor.(nebo na něj?)
Samozřejmě neznám podrobnosti o Vaší instalaci a místních podmínkách ,proto to beru všeobecně.

S pozdravem Jan Franěk

Alois Kozák:
 :oTo se jedná o nějakou výrobní halu? :o

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana