Marek Pospíšil:
Prosím vás co Vy na to? My se nemůžeme domluvit je to správně,není to správně?
Rozdělení PEN tak že jde rozpojit PE a N zůstává?

Marek Pospíšil:
 http://fotoalba.cz/fotky/7431892

Michal Slabý:
PEN je soustava TN-C, rozdělením ochranného vodiče na PE a N vytvoříte soustavu TN-S.
Nejzašším bodem rozdělení je bytová rozvodnice a nza ní se již nesmí spojit. Bod rozdělení má být uzemněn. PEN a PE-kabel v kombinaci barev zelená-žlutá, N-světle modrá.

Marek Pospíšil:
Díky za definici ,ale jde mi (dle foto v první odpovědi) o to, jestli může být PE odpojitelné a N zůstává?Podle mě má být odpojitelné N a PE zůstává.
P.S. Asi sem blbě položil otázku ,ale z foto je to zřejmé.

Petr Doležal:
Máte pravdu, špatné.
Druhá skříň je asi přívod v PEN, první skříń už v PE a N.
1. U 1. skříně mi z principu vadí neizolovaně uložená N
2. Dále jak píšete odpojitelné PE, byť je šroubované na kostru, ta příčná spojka jako by říkala: jsem rozpojitelné místo.
3. dimenze jsou správné přes N i PEN tečou pracovní proudy
4. Ve 2. skříni by měla být ještě jedna přípojnice (silná) PEN propojená se spodní, která se  přejmenuje na N a odizoluje se. Spojku patřičně dimenzovat. Spojku v 1. skříni samozřejmě odstranit.
5. Silná PEN z 2. skříně pak pokračuje do 1. jako PE v menším provedení, jak je foceno

Šlo by to dispozičně i jinak, ale takto mi to příjde jednodušší.