Rozdělení PEN tak že jde rozpojit PE a N zůstává?
Marek Pospíšil:
(poklona) to sem potřeboval slyšet.
Ta N je na izolátorech PW jen to není vidět.
Díky
Marek Pospíšil:
Protože debata na toto téma pořád trvá, potřeboval bych jasné vyjádření na toto schéma týkajícíse problému PEN
Na foto je schématicky znázorněno to co není z fotky rozvaděče jasné.
Jak je to z hlediska ČSN 332000-5-54 546.2.3
http://fotoalba.centrum.cz/~$9950961~059a79e75ceb685ff5eb1cb926e1e850/photos.php?aid=1051562
Rozmahel Vladimír:
Spodní obrázek je správně. Je to obdoba zásady dvojvodičového nulování napřed na kolík a potom na N. Smysl je jasný, klema z PEN na N je spoj navíc oproti sběrnici PE přímo na pokračování z PEN.
Tato zásada dle mne má váhu u vlastních el.instalací zejména u nižších průřezů.
Nevím zda je nutno toto aplikovat na rozvaděč, kde jsou mohutné šroubové spoje a dostatečné profily sběren. Pokud je odbočení v rozvaděči provedeno stejným průřezem tak by to chyba být neměla.
To by se potom mohlo zpochybňovat i přerušení PEN na přívodu.
H:
Citace: Michal Slabý 02.10.2007, 11:51
PEN je soustava TN-C, rozdělením ochranného vodiče na PE a N vytvoříte soustavu TN-S.
Pánové, už jsem tady ten blud četl několikrát a opakuje se stále dokola ... rozdělením PE a N v soustavě TN-C nedostanete síť TN-S, ale síť TN-C-S!
Podívějte se do ČSN 33 2000-3, kapitola 312.2.1, tam je to myslím uvedeno srozumitelně:
TN-S je síť, kde v celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče.
Miloslav Dunda:
Obrázek jsem neviděl, ale pokud jste elektrikář, tak by vám mělo být jasné co je PEN, co je PE, a co je N. PEN je vodič, který má 2 funkce, působí jako ochranný vodič a zároveň jako pracovní vodič. Pokud tento dvojfunkční vodič rozdělíme na vodič, který působí jako ochranný a na vodič, který je pracovní nulový vodič (je tam proto, aby zatřízení fungovalo) tak se jedná o soustavu TN-S. (Laicky je tam jeden vodič modrý a jeden vodič v kombinaci zelená/žlutá barva).