Jen k tomu kabelu: Je slabý.
Sichr spočítal, že při dané délce a dimenzi kabelu a při uvažování odběru 3 kW při účiníku 0,95 je úbytek na kabelu 8,6 %. A pozor, ten odběr uvažován 3 fázový, rovnoměrný, neboli PEN se nic nevrací.
Když k tomu ještě přičteme úbytek ve vaší vlastní instalaci a úbytky na rozvodu a transformátoru a taky fakt, že PENkou se něco může reálně vracet a tím zvětšovat úbytek, pak
Ohledně nápravy se už psalo, použijte vyhledávač. Princip trafo nn/mn zapojeno jako autotrafo.