Lze podle nove normy zridit pouze jeden svod?

(1/2) > >>

Patrik Augustin:
Chtel bych se jen ujistit pripadne poradit zda na objektu.
Ma pudorys cca 14x17m.
Lze podle nove normy zridit pouze jeden svod?
Da se timto svodem resit pouze ochrana antenniho stozaru nebo se musi udelat hrebenova soustava se 2 svody?

Ale ty by museli vzhledem k umisteni stavby byt v rozich.
Pouze na jedne strane ne v protilehlych.
Je to novy objekt a v zakladnim projektu nebyl hromosvod.
Ma se tam pridat cca 2m nad hreben stozarek pro anteny.
Podle stare normy objekty do 40m obvodu mohou mit 1 svod.

TAZATEL neumi CIST NAPOVEDU? První čistič ...

Hynek Bureš:
Předpokládám že se jedná o domácí hobby-dílnu, protože dle platných předpisů žádnou provozovnu bez hromosvodu nelze zkolaudovat - leda by se dle projektu nacházela celá v ochranném prostoru hromosvodu sousedního vyššího objektu. Počet svodů bych odhadl na 4, anténní stožár přednostně opatřit oddáleným jímačem.

Patrik Augustin:
ja ani nevim jestli to je dle nejakeho projektu a pokud ano tak ten byl urcite udelanej pred platnosti nove normy.Bude to nejaka budova jako soucast hospodarskych budov a majitel tam bude parkovat traktory a v zime to bude slouzit jako dilna. Ten objekt ma obvod cca 37m a ma 1np ale to je puda cili podle stare normy by stacil pouze jeden svod a predpokladam ze by stacil pouze od toho stozaru.

Jan Hájek:
Jak uvedl kolega Hynek, myslím, že takovýto objekt vyjde v LPL III.  Dle nové řady norem je jako minimální počet svodů uvažován 2, tak aby to mělo návaznost na ČSN EN  50164, která stanovuje pro maximalni třídu H testovani 100 kA 10/350.
Tzn. při maximalnim blesku dle norem 200 kA se při rozdělení na dva na každý svod dostane 100 kA.

Jiří Schwarz:
To mi není jasné. Jestli je v jedné zprávě půdorys 14x17, jak to může mít obvod 37 metrů? Mě vychází téměř dvojnásobek.
A dělat něco bez projektu? Nebo jsem to nepochopil?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana