Jak připojit starou TN-C na TN-S?
Štefan Beláň:
TO: Lamat
Když už napojit, tak určitě na vodič PE. (!)
Přednostní je ochrana. U vodiče N není zaručené, že nedojde k jeho přerušení. Je to povolené, ale vodič PE se nesmí přerušovat stejně jako vodič PEN.
Jaroslav Hasala:
Pokud jde o přechodné řešení, můžete připojit PEN na libovolný vodič - N nebo PE, fungovat bude obojí (pokud tam není předřazen proudový chránič).
Je to samozřejmě v rozporu s ČSN, takže oficiální podporu pro toto asi nanajdete. Ale je celkem jasné, že při běžné praxi se na podobné problémy občas narazí.
Jestli je lepší připojit PEN na N nebo PE, o tom už se nějaké diskuze vedly, bez nějakého konkrétního verdiktu. Někteří elektrikáři upřednostňují ochrannou funkci vodiče PEN, jiní pracovní funkci.
Osobně se řadím do druhé skupiny. Podle mého chápání světa by PE vodičem neměl téct pracovní proud.
Lamat:
(poklona) vám za názory i když zaujímají opačný postoj ;-) Hlavní je, že je to možné a snad plně funkční i z hlediska ochrany.
Zdeněk Skalka:
To Lamat:
S tímto problémem se potýká většina elektrikářů, například při rekonstrukcích části domů, bytů atd., zvláště u "panelákových" přestaveb bytových jader, kdy se v jádře provede el. instalace TNS a zbytek bytu se ponechává v TNC.
Ve Vašem případu bych to řešil takto:
- v rozvodnici RD bych osadil svorkovnici PEN, kterou bych rozdělil na PE a N (tak jak to má správně být).
Dále je myslím napojení obvodů TNS jasné
- z této rozvodnice bych do suterénu vyvedl potřebný počet kabelů tří a pětižilových (dle uvážení potřeby
obvodů)
- stávající obvod suterénu TNC bych prozatím napojil na samostatný jistič 10A již připraveným třížilovým
kabelem (i přes celý byt), jehož zel/žl vodič bych na obou koncích doznačil modrou bužírkou, v rozvodnici
napojil na PEN svorkovnici a v suterénu, v odbočné krabici, na stávající kabel obvodu
- modrý vodič označit číslem příslušného obvodu a zatím nezapojovat
- po rekonstrukci suterénu dopojit modrý v rozvodnici
Tak bych to řešil a promiňte mi trochu polopatistický výklad (pan Beláň vám to již naznačil, jen více stručně), ale pokud už máte hotovo a zaomítáno a chcete, aby vám "někdo" posvětil napojení dvojžilového kabelu (v TNC) na třížilový (v TNS), to se obávám, že se nedočkáte kladného vyjádření, potažmo kladné výchozí revize. :-\
Mnoho zdaru ;)
Jaroslav Hasala:
Abych to trochu rozvedl :
Osobně upřednostňuji pracovní funkci vodiče PEN, protože ochrany se dá docílit jiným způsobem, např. II třídou izolace.
Co se týká svítidel, nejlepší by bylo vyměnit je za tř. II, pokud už tedy nejsou tř. II.
Co se týká zásuvek 230V, dá se použít stejný princip a používat v suterénu pouze spotřebiče tř. II. Nejsem ovšem schopen posoudit, jestli je to vůbec možné nebo jestli budete schopen toto uhlídat.
Dále je také otázkou, kolik zásuvek 230V je v suterénu vlastně zapotřebí. Dost možná přijdete na to, že vlastně zapotřebí nejsou a na nějakou přechodnou dobu bude možné použít prodlužovací šňůru, napojenou z nové instalace. Pokud to není přijatelné, je ještě jiná možnost. Počet zásuvek by se dal zredukovat (nejlépe na jednu) a zapojit ji přes proudový chránič. Nebo použít zásuvku s vestavěných chráničem. Ovšem pozor, přívodní PEN vodič by byl v zásuvce použitý pouze jako N, PE by bylo nutné vytvořit. Píšete, že je to v suterénu, tak by snad nebyl takový problém např. provrtat obvodovou zeď a venku zřídit nějaké uzemnění. Pro chránič 0,03A není zapotřebí žádné zvlášť dobré uzemnění. Tímto v podstatě vytvoříte síť TT.
No a když budete uvažovat tímto způsobem, bude vám potom bližší připojit starý PEN vodič spíše na N, než na PE.
Tak jak jsem psal dříve, není to samozřejmě podle ČSN, těžko např. po někom chtít na něco podobného revizi. Jde o nějaké relativně bezpečné řešení, na nějakou přechodnou dobu.
Nebylo by od věci, kdyby tazatel trochu upřesnil zadání, nějaké řešení snad vymyslíme. Nějakou inspiraci jsme mu snad dodali ... ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana